    wie kann ich eine start stellung für ein regelventil programmieren, welches über einen analogen ausgang gesteuert wird?
    Die Rückmeldung des regelventils erhalte ich ebenfalls als analogen eingang.
    Macht man das mit einer Hysterese, um ungenauigkeiten zu vermeiden?
    Oder wie porgrammiert man eine stellungsüberwachung?

    Gibt es Bausteine dafür?

    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Stellungsrückmeldung Überwachung?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    169
    Danke
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo

    ich gehe mal davon aus dass Du dich für Vorbelüftung/Zündstellung interessierst.
    Du Solltest einen Fensterkomparator bauen mit Hilfe von 2 CMP Vergleicherbausteinen.
    Position - Toleranzband < Eingang X < Position + Toleranzband

    Am besten im F-Teil Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege.

    Gruß

  3. #3
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2009
    Beiträge
    106
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja richtig...aber die Analog Ausgänge bzw. Eingänge sind nicht fehlersicher. Oder warum meinst du das?

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    169
    Danke
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Poldi,

    sorry dass ich mich erst jetzt melde.
    Du musst SICHER vorbelüften und den Brenner SICHER zünden, d.h dass Du in Deinem Programm auch eine sicherheitsgerichtete Freigabe zum Zünden benötigst. Falls es nichts anderes gibt leitet man dieses von der Stellung des Positioners ab. Allerdings muss der Stellantrieb auch die Voraussetzungen für Feuerungsanlagen erbringen.
    Gruß

    PS. Wir haben fertige Lösungen da wir das von Montag bis Freitag und von Januar bis Dezember machen.
    Schau doch mal rein...

    www.intherma.de

Ähnliche Themen

  1. Regelventile ohne Stellungsrückmeldung
    Von Thomas_v2.1 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 12:47
  2. Überwachung Ethernetverbindung
    Von Pinguino im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:03
  3. Überwachung der Ethernetanbindung
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 23:44
  4. cos PHI Überwachung!
    Von stefand im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 09:49
  5. Überwachung
    Von Klaus_SPS im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 18:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •