Routing. Muss Ziel Station geladen werden ?

Beiträge
8.328
Reaktionspunkte
1.898
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich glaube, wenn man Routing einrichtet, dann braucht der Konfiguration nicht in der Ziel-Station geladen zu werden, nur in die "Zwischen-Statione".
Stimmt das ?

Z.B:

PG/PC ----(ethernet)----PC Station ----(Profibus)----S7

Hintergrund für meine Frage ist das mein Kollega vor-ort hat eine CP5511 das wahrscheinlich defekt ist.
Nun ist die Frage ob er über eine vorhandene PC Station in Verbindung mit der Steuerung kommen kann. Zwischen PC Station und S7 gibt es schon eine OPC Verbindung.
 
Routing-Informationen müssen nur in Stationen geladen werden, die mit mindestens 2 Netzen verbunden sind.
Die letzte Station ist normalerweise nur mit 1 Netz verbunden, benötigt also keine Routing-Informationen.
Oder die letzte Station soll nicht routen, dann benötigt sie auch keine Routing-Informationen.

Diese Siemens FAQ kennst Du sicher:
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will?
Die letzte Baugruppe, die über Routingfunktionen angesprochen werden soll, muss nicht routingfähig sein.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.

Harald
 