Analowertverarbeitungsmodul oder Busklemme????

mclear

Level-2
Beiträge
69
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich hab wieder mal ne interressante Frage, die sich mir in ihrer Lösung noch nicht so ganz erschlossen hat.

Ich hab eine S7 314C-2 DP als Master-SPS in einem Leitsystem. Ich muss 10 Analogwerte aus dem Prozess aufnehmen.

Was ist denn günstiger? Ein Zusatzmodul zur Analogwertverarbeitung direkt an der SPS(Welche gibt es? Bezeichnung???) oder über eine entsprechende Busklemme vom Profibus?

Die 314er hat doch schon 4 analoge Kanäle intern, oder? Dann noch ein Erweiterungsmodul mit 8 Kanälen....


Was meint ihr dazu???


MfG mclear
 
Hallo,
das Du keinem Irrtum aufsitzt: die Angabe 8x12bit ist irreführend, wenn Du z.B. Temperaturfühler anschließt gehen nur 4 Stück dran also nichts mit 8 Stück.
Soetwas ähnliches wie Busklemmen gibt es auch von Siemens Et200 S da kannst Die Module Stecken die Du brauchst. Die Buslösung ist meist die bessere, denn Du bist näher am Analoggeber.

mfg

dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lorenz2512 schrieb:
Hallo,
das Du keinem Irrtum aufsitzt: die Angabe 8x12bit ist irreführend, wenn Du z.B. Temperaturfühler anschließt gehen nur 4 Stück dran also nichts mit 8 Stück.


das gilt aber nur bei PT100 Widerstandsfühlern.

wenn thermoelemente benutzt werden kann man 8 stk anschliesen.

auserdem gibt es auch eine 8 fach eingangskarte von siemens die es ermöglicht 8 PT100 anzuschliesen.


vieleicht ist dieses topic ganz interessant:
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2986&highlight=temperatur
 
Mahlzeit,

ich würde mal wieder Beckhoff empfehlen. BK3150 + 2 Stck KL34*8, falls es normale Spannungseingänge sein sollen.

Wenn man noch mehr geizen muss, könnte man einen RINCK-electronic Multiplexer MUX-U16 einsetzen. Damit kannst du über einen einzigen analogen onboard-Eingang 16 Kanäle (oder auch noch mehr) einlesen. Wandlungszeit des Analogeingangs beachten! Zum Adressieren des Multiplexers benötigst du vier digitale Ausgänge.


Gruss, Onkel
 
Hallo,
@ Markus: das mit den Thermoelementen ist korrekt, mir ging es nur darum aufzuzeigen das man die Bezeichnung 8 Kanal genauer betrachten sollte, denn wenn man 4 Draht-Geber benutzt ist das hinfällig.
Das mit der 8 Kanal Pt 100 Karte ist mir neu, bei dem Modulspektrum verliert man schon mal die Übersicht.

mfg

dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lorenz2512 schrieb:
Das mit der 8 Kanal Pt 100 Karte ist mir neu, bei dem Modulspektrum verliert man schon mal die Übersicht.


6ES7 331-7PF00-0AB0

Analogeingabebaugr. AI8xRTD, 16Bit (intern 24Bit nach dem Sigma-Delta-Verfahren); RTD: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10; online umparametrierbar
 
Also die Messungen sind alle in 2 Leitertechnik, also für Einkanalnutzung ausgelegt(4-20mA). --> 3 x Temp. , 1 x pH , 2 x O2 , 1 x Durchfl. , 2 x Redox

Zwei Messwerte muss ich sowieso über Busklemmen nehmen, da es diese noch garnicht gibt. Und ich werd ja nicht bis in die Leitwarte neu verdrahten...

Aber in der Leitwarte besteht die Möglichkeit alles beispielsweise auf die genannte Analogeingabebaugr. zu klemmen, oder die Leitungen rüber zu ziehen auf den Bus.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den ET200 Modulen und den Analogbaugruppen?

MfG mclear
 