    Hallo Kollegen,

    zuerst einmal muss ich sagen das ich nicht wirklich ein Profi bin und zudem auch noch neu in diesem Geschäft
    Jetzt habe ich folgendes Problem:

    In meinem Programm wird im OB1 mit CC FB42 aufgerufen (was auch immer CC sein soll????). In diesem FB42 werden für die Analogwerte mit Hilfe eines FC42 (hier ist der eigentliche Grenzwertbaustein programmiert) Grenzwerte zur Warnung und zur Abschaltung gebildet. Die Grenwerte Gmax und Gmax_max stehen im DB42. Irgendwie schaltet das Programm aber bei den eingestellten Grenzen nicht. Hab es auch schon mehrmals versucht zu übertragen. Kann es auch im Online Modus nicht beobachten, hier bleibt das Fenster für IN OUT usw. weiß. Der Balken für RUN läuft ebenfalls nicht.

    Analogwerte kann ich sehen, diese werden auch richtig angezeigt. Eigentlich kann es nur eine Kleinigkeit sein, bin aber zu blöd es zu finden und langsam am verzweifeln. Wäre super wenn einer von euch die richtige Idee hat

    Vielen Dank für eure Unterstützung


    Gruss Daniel
    Zitieren Zitieren Grenzwertbaustein wird nicht aufgerufen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lexx1984 Beitrag anzeigen
    was auch immer CC sein soll????
    Setze den Cursor in die Zeile mit dem CC und drücke die Zaubertaste F1.
    Da wird Dir erklärt, daß der Baustein nur aufgerufen wird, wenn das VKE an der Stelle = 1 ist.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    lexx1984 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.06.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja danke, hab mir inzwischen eine Anweisungsliste bei Siemens gezogen.
    Das Problem für mich ist aber das ich keinen bedingten Aufruf erkennen kann. Es werden nur Bausteine Aufgerufen.

    CALL FC1
    CALL FC90
    CALL FC91
    CALL FC2
    CC FB42

    Kann es sein das in den Bausteinen zuvor das zurückspringen in den OB1 und damit das weitere abarbeiten des FB42 blockiert wird?

    Wäre ja dann die einzige Erkärung.
    Muss mal suchen was da so steht.

    Gruss

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    F1 und kein Siemens-Download.

    cc ohne IDB ist nicht erlaubt.

    eine Zeile unter dem markiertem
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg cc.jpg (60,0 KB, 22x aufgerufen)

  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lexx1984 Beitrag anzeigen
    CALL FC1
    CALL FC90
    CALL FC91
    CALL FC2
    CC FB42

    Kann es sein das in den Bausteinen zuvor das zurückspringen in den OB1 und damit das weitere abarbeiten des FB42 blockiert wird?
    Antwort : Ja !
    Ist wird hier das VKE, das beim verlassen des FC2 gebildet wird, weiter verwendet.
    Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Kreativität und Schaffenskraft so manche Programmierer so ihre SPS-Werke erzeugen. ()

    Gruß
    Larry

  6. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Hallo,

    F1 und kein Siemens-Download.

    cc ohne IDB ist nicht erlaubt.

    eine Zeile unter dem markiertem
    möp ... cc geht nur ohne IDB

    ersetze das CC (konditionierter call, also VKE=1 wie PN/PD schon erwähnte!) durch einen UC (unkonditionierter call, also VKE=WURSCHT!)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Verpolt (06.10.2010)

  8. #7
    lexx1984 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.06.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super, Dankeschön.

    werde es mal versuchen sobald die mir wieder meine Spannungsversorgung zuschalten können.


    Schönen Tag noch.

    Gruss Daniel

  9. #8
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    möp ... cc geht nur ohne IDB
    cc mit idb ist nicht erlaubt

    ich sollte meinen sch.... auch mal durchlesen

  10. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    cc mit idb ist nicht erlaubt

    ich sollte meinen sch.... auch mal durchlesen
    heut vielleicht ein bißchen verpolt?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. #10
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    heut vielleicht ein bißchen verpolt?
    Um es in Worten meines kasachischen Kollegen auszudrücken ----

    "Ein kleines bischen viel zu viel"

Ähnliche Themen

  1. Programm wird nicht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 21:44
  2. FB1348 wird von FB5 aufgerufen
    Von Springbock im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:20
  3. Script wird nht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:45
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 11:36
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 09:23

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •