Et200M unterschied

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich benötige eine dezentrale Periferie.

Welche ET 200m soll ich nehmen und was ist der unterschied ??

6ES7 153-1AA03-0XB0

6ES7 153-2AA00-0XB0

6ES7 153-2BA02-0XB0






 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6ES7 153-1AA03-0XB0
Busanschaltung für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 355, CP 340 bis CP 343-2, Baugruppentausch im Betrieb, Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch

6ES7 153-2AA00-0XB0
Busanschaltung für S7-300 SMs ,FMs (ohne FM356-4), Baugruppentausch im Betrieb

6ES7 153-2BA02-0XB0
IM 153-2 Busanschaltung für bis zu 12 S7-300 SMs ,FMs (ohne FM356-4), Baugruppentausch im Betrieb. Mit aktiven Rückwandbus im H-System redundant einsetzbar, unterstützt Taktsynchronität.
 
die -1 ist die standard-anschaltung

die -2 sind "high feature", d.h. damit sind einige dinge mehr möglich:
-max. 12 statt max. 8 module anschließbar
-keine einschränkungen bei FM, CP und F modulen
-taktsynchronität, zeitstempel und uhrzeitsync möglich
-redundanz wird unterstützt
-online änderungen möglich (während run)
...
 