    Hallo,

    kann man den Diagnosepuffer einer C7-613 am Display auslesen?

    Ich habe so ein Gerät leider noch nie gesehen und finde nichts brauchbares dazu...

    Danke
    Zitieren Zitieren C7-613 Diagnosepuffer  

  2. #2
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So eine C7 ist CPU und Display in einem Gehäuse. An den Diagnosepuffer der CPU wirst Du wie bei jeder anderen CPU mit Step7 herankommen.
    Über das Display gibts nur wenige Infos siehe Handbuch http://support.automation.siemens.co...ew/de/13125532 ab Seite 174/B12

    Thomas

Ähnliche Themen

  1. CPU 313C-2 DP Diagnosepuffer
    Von mleuschner im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 12:23
  2. Auswertung Diagnosepuffer
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 22:15
  3. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  4. CPU 313 verliert Diagnosepuffer
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 09:10
  5. Fehlermeldung aus dem Diagnosepuffer
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 15:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •