ok
danke für eure antworten!

Jetzt noch eine andere Sache. Ich wollte die Zahlenwerte auf einer zweistelligen 7-Segementanzeige ausgeben und habe das mithilfe eines Zählers und des Move-Befehls relaisiert:

U(
U(
U(
U M 200.3
U(
U "-S2"
S M 30.0
UN "-S0"
U M 40.3
R M 30.0
U M 30.0
)
ZV Z 2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U(
UN "-S0"
S M 30.1
U "-S2"
R M 30.1
U M 30.1
)
R Z 2
NOP 0
LC Z 2
T MW 90
U Z 2
)
S M 30.2
U(
U "-S3"
S M 30.3
U "-S4"
R M 30.3
U M 30.3
)
R M 30.2
U M 30.2
)
SPBNB _001
L MW 90
BTI
T MW 92
SET
SAVE
CLR
_001: U BIE
)
SPBNB _002
L MW 92
T AB 101
_002: NOP 0

Die verschiedenen Abbruchanweisen dienenn dazu, den Zähler komplett zurück zu setzen bzw ihn an einer Stelle zu stoppen und mithilfe eines weiteren Tasters wieder zu starten.

Meine Ausgänge der Anzeigen liegen auf A101.0 bis 101.7. Starte ich nun das Programm, zählt nur die vordere Segmentanzeige vorwärts.

Wie kann ich das Problem beheben?