    Hallo, ich habe das Problem das ich die CPU Zeit für meinen Prozess sowie die Bediengerätzeit(wegen der Meldunegn) brauche gibt es eine möglichkeit beide zu syncronisieren bzw mit einem Eingabefeld zu stellen?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren CPU Zeit und Bediengerät Systemzeit syncronisieren  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    gibt es eine möglichkeit beide zu syncronisieren
    ja

    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    bzw mit einem Eingabefeld zu stellen?
    ja
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Gerri (12.10.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Um alle Vorschläge von 4L zu untermauern

    gibts ne Forum-Suche

    oder vllt hilft dir das hier weiter http://sps-forum.de/showthread.php?t=39179


    LG

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Gerri (12.10.2010)

  6. #4
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Wo liegt da der unterscheid zu meiner Variante?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  7. #5
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    // -- read time from CPU / lese die Zeit aus der CPU

    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:="CPU_Time_DB".err_1
    CDT :=#CPU_act_time

    // -- write to DB ( Viewed on OP ) / schreibe in DB 1 ( angezeigt auf OP )

    L LD 0
    T DB90.DBD 0

    L LD 4
    T DB90.DBD 4

    // -- set new time and date / stelle neue Uhrzeit und Datum

    U "CPU_Time_DB".PB_set_time
    FP "CPU_Time_DB".FP
    SPB set
    SPA ne5

    set: NOP 0

    L DB90.DBD 8
    T LD 8

    L DB90.DBD 12
    T LD 12

    CALL "SET_CLK"
    PDT :=#new_time
    RET_VAL:="CPU_Time_DB".err_2

    ne5: NOP 0
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  8. #6
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    Wo liegt da der unterscheid zu meiner Variante?
    gibt es eine möglichkeit beide zu syncronisieren bzw mit einem Eingabefeld zu stellen?

    Willst du 2 (CPU+ HMI) Uhren synchronisieren oder eine für beide benutzen?

    Beispiel ist für eine CPU-Uhr.

    PS: Hardware-Config - Uhrzeitsynchronisation. Vielleicht wars das, was du gesucht hast
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg uhr.jpg (97,3 KB, 49x aufgerufen)

Ähnliche Themen

  1. Kommunikationsproblem zum Bediengerät
    Von zigelei im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 10:50
  2. S7 Time und Date syncronisieren?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 12:26
  3. 3 Fime mit 25Frame/s auf S7 Syncronisieren
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 20:22
  4. EMV Klammern am Bediengerät?
    Von Sebo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 11:54
  5. DB Syncronisieren
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2004, 21:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •