Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: CP 343-1 Lean unterschiede

  1. #1
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Was sind die unterschiede (Vorteile, nachteile usw) der CP 343-1 Lean gegenüber einer Adavand ?

    Und welche CP würdet ihr verwenden um eine bestehende Anlage Ethernetfähig zu machen?
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean unterschiede  

  2. #2
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Anzahl der Verbindungen, aktiver passiver Verbindungsaufbau, Protokollarten..
    Was verstehst du unter Ethernetfähig machen?

  3. #3
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Wir wollen die Steuerung ans Netwerk tun damit wir einige Sachen machen können. Wie z.B. Mit Versiondog Datensicherung machen, Übers Netzwerk auf die Steuerung zugreifen können um zu sehen warum die Maschine nicht mehr läuft. Hauptsächlich instandhaltungsmaßnahmen.

  4. #4
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Wir wollen die Steuerung ans Netwerk tun damit wir einige Sachen machen können. Wie z.B. Mit Versiondog Datensicherung machen, Übers Netzwerk auf die Steuerung zugreifen können um zu sehen warum die Maschine nicht mehr läuft. Hauptsächlich instandhaltungsmaßnahmen.
    Hierfür würde ich sagen reicht der LEAN.

  5. #5
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ah okay. Emails verschicken kann die CP doch auch oder? Das hab ich vergessen zu erwähnen.

    Die Lean projektier ich ja genauso wie ne normale CP oder muss ich da noch mehr faktoren beachten.

  6. #6
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Hallo

    Was sind die unterschiede (Vorteile, nachteile usw) der CP 343-1 Lean gegenüber einer Adavand ?

    Und welche CP würdet ihr verwenden um eine bestehende Anlage Ethernetfähig zu machen?
    Hallo,

    siehe PDF im zweiten Betrag:

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=273352

    PS: Was man mit der Forum-Suche so alles findet
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  7. #7
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Ah okay. Emails verschicken kann die CP doch auch oder? Das hab ich vergessen zu erwähnen.
    Nicht die lean (siehe PDF).
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:

    4nD1 (14.10.2010)

  9. #8
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Super danke

    Dann würde auf der Lean so wie das aus der PDF-Liste rauslese keine Email funktion gehen oder?

  10. #9
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Super danke

    Dann würde auf der Lean so wie das aus der PDF-Liste rauslese keine Email funktion gehen oder?
    Ganz genau.

  11. #10
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super danke schön dann weiß ich das jetzt

Ähnliche Themen

  1. Unterschiede ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 08:07
  2. S5 / S7 DB-Unterschiede
    Von skyracer im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 21:59
  3. CPU unterschiede???
    Von peltzerserbe_ im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 20:35
  4. CP 343-1 und CP343-1 Lean Unterschiede/Nutzbarkeit
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 19:41
  5. S5 Bus - Unterschiede
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 15:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •