    Guten Abend,
    ich habe heute bei einem laufenden Projekt einen Adressbereich in der Hardware ändern wollen. Die Anlage läuft schon seit 1 Jahr in Produktion. Das letzte Mal an der HW rumgefummelt haben wir vor ca. 1 1/2 Jahren. Heute nun konnte ich die geänderte Konfig nicht abspeichern. Siehe Anhang. Ich habe keine Ahnung, was "Kein Attribut IN_ADDRESS zum Objekt vorhanden." bedeuten soll. Bitte helft mir...

    Danke & Viele Grüße.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    NEULICH BEI SIEMENS:

    Beschreibung:

    Systeminterner Fehler 0xfff70004. Ihr System ist in einem inkonsistenten Zustand.

    Behebung:

    Falls Sie noch weiterarbeiten können, ignorieren Sie diesen Fehler. Andernfalls beenden Sie diese Anwendung bitte und starten Sie sie erneut
    Zitieren Zitieren Kein Attribut IN_ADDRESS zum Objekt vorhanden.  

  2. #2
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Erkrath
    Beiträge
    27
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    PS
    Speichern unter mit Option Reorganisieren Langsam brachte leider auch keine Verbesserung.

    Bin immer noch gespannt ob Ihr eine Idee habt.
    Bis später...
    NEULICH BEI SIEMENS:

    Beschreibung:

    Systeminterner Fehler 0xfff70004. Ihr System ist in einem inkonsistenten Zustand.

    Behebung:

    Falls Sie noch weiterarbeiten können, ignorieren Sie diesen Fehler. Andernfalls beenden Sie diese Anwendung bitte und starten Sie sie erneut

  3. #3
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard



    Klick doch einfach auf "Ja".

    Ne, spaß beiseite, das ist genauso eine tolle Fehlermeldung wie in Deiner Signatur.

    Ich hatte letztens einen ähnlichen Fehler bei der Konsistenzprüfung.
    Alles probiert, umbenannt, speichern unter, speichern mit Rl, alles umsonst.
    Nach Rechner Neustart ging es wieder.
    Aber nach dem dein Problem ja schon von Gestern ist, hast du deinen Rechner wohl schon frisch gestartet.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #4
    Registriert seit
    23.01.2006
    Ort
    Erkrath
    Beiträge
    27
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    >
    > Klick doch einfach auf "Ja".
    >

    Habe ich natürlich probiert. Ist leider eine falsche Fährte..

    >
    >Aber nach dem dein Problem ja schon von Gestern ist, hast du deinen Rechner wohl schon frisch gestartet.
    >

    Natürlich auch schon probiert. Leider auch ohne Erfolg.

    Habe schon viel im Internet bei Siemens gesucht aber leider auch noch nichts gefunden.
    Ich bleibe am Ball.

    Viele Grüße...
    NEULICH BEI SIEMENS:

    Beschreibung:

    Systeminterner Fehler 0xfff70004. Ihr System ist in einem inkonsistenten Zustand.

    Behebung:

    Falls Sie noch weiterarbeiten können, ignorieren Sie diesen Fehler. Andernfalls beenden Sie diese Anwendung bitte und starten Sie sie erneut

  5. #5
    Registriert seit
    14.11.2008
    Beiträge
    66
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Ist gerade bei mir aufgetreten.

    Workaround: Nach Exportieren und Importieren geht es.

    Die Importierfunktion funktioniert aber selbst nicht richtig. Man muss nicht nur große Mengen an Popups wegclicken, und dazwischen immer warten, sondern auch jedes einzelne lesen, um sie mit der korrekten Taste wegzuclicken.

    Der Bug sieht aus wie ein WinCC-flexible-Bug: Die GUI zeigt alle Adressen an, aber intern fehlt eine oder hat einen falschen Wert, genau wie bei der Variablenanbindung der Eingabefelder in Winccfl.

  6. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    kann mich dunkel erinnern, den fehler schon mal gesehen zu haben.

    es fehlte die definition von Master/Slave DP-Konfigurationen
    in obigen fall wohl der Eingangsbereich auf der lokalen Seite
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #7
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Wohnort
    Beiträge
    37
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    hat inzwischen jemand eine Fehlerbehebung zu dieser Fehlermeldung?
    ____________________________________________________________

    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    ____________________________________________________________

  8. #8
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mathgi Beitrag anzeigen
    Hallo,

    hat inzwischen jemand eine Fehlerbehebung zu dieser Fehlermeldung?
    steht doch oben!
    HWConfig exportieren und wieder importieren

  9. #9
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Wohnort
    Beiträge
    37
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    super Danke,
    hab das irgendwie überlesen bzw. anders verstanden... aber funktioniert.
    Merci
    ____________________________________________________________

    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    ____________________________________________________________

Ähnliche Themen

  1. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 16:27
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 11:14
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 12:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •