Hallo,
Ich habe ein Problem mit einen DPDP von Siemens der mit uns Daten austauschen soll wir haben eine 315-2PN/DP als Master im Einsatz die Gegenstelle hat glaube ich eine Bachmann Steuerung verbaut. Die Bachmann sendet 122 Worte (244 byte = modul_64a+64a+64a+32a+16a+4a) und empfängt 4 Worte(8 Byte = modul_8e) da ich gelesen habe das die Daten auf der Master und Slave gleich sein müssen habe ich das so angelegt (siehe Anhang).
Ich bekomme aber immer noch einen BF Fehler in der DP-Slave Diagnose steht
Code:
 DP-Slave noch nicht für den Datenaustausch bereit
 Unterschiedliche Konfigurationsdaten.etc
Habe ich noch was falsch gemacht? Muss ich im Programm alle Bytes ansprechen auch die Reserve? :confused:
 

Anhänge

  • S7.jpg
    S7.jpg
    37,1 KB · Aufrufe: 54
Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass die Reihenfolge der Ein- und Ausgabeparametrierung eine Rolle spielt!

Ich hab hier eine Kofiguration, bei der ich die Ausgänge zuerst konfiguriert hab, was ich normalerweise nie mache. Ist aber schon ein paar Jährchen alt und ich weiss nicht mehr genau, wie das war.
 
Hallo,

Übertragung konsistent? SFC14/15

oder L PED/PEW -- T PAD/PAW ?


in deinem Bild ist nicht ersichtlich, ob E/A konsistenz übertragen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache das mit L PEB also nicht Konsistenz.
Das mit der Reihenfolge könnte natürlich sein ( habe das Vorort noch nicht versucht) wäre eine Möglichkeit.
 
Was auf der einen Seite die Eingänge sind, müssen auf der anderen Seite die Ausgänge sein. Sonst funktioniert das nicht.
 