    Hallo ich habe im Handbuch zur CPU 31x gelesen, dass STEP 7 für ein projektiertes PROFIBUS DP System die zu erwartende typische Zykluszeit berechnet...
    Aber, wo finde ich die gesuchte Info in STEP 7?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren PB - Zykluszeit in STEP 7 anzeigen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    im simatic manager in den eigenschaften des dp-master.

    (hardware - dp-master öffnen - schnittstelle - eigenschaften - parameter
    profibus - eigenschaften - netzeinstellungen - busparameter)

    der Wert für "Ttr typisch:" wird angegeben (in ms)