Hallo Leute

Habe an einer Steuerung (1) eine Tim 3V-IE mit angebundenem Modem MD720.
Diese empfängt gelegentlich Daten einer anderen Steuerung (2) und zeigt diese auf einem Display (Steuerung 1) an. Soweit so gut.....
Habe auf der ersten die Netzwerkverbindungen eingestellt und getestet,
soweit funktioniert auch alles.
Per OPC sollen Daten ausgelesen werden......
Komischerweise kann ich nach 1-2-3 Tagen nicht mehr über die Netzwekschnitstelle zugreifen, PG: (Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden).
OPC hat auch keine verbindung mehr.
Ping funktioniert jedoch!
Erst nach abschalten der Stromversorgung und wiedereinschalten funktoniert das Teil 2-3 Tage lang.
Hatte jemand auch schon so ein Problem?



Station 1
cpu 315 1af03-0ab0 auf UR0
Tim 3V-IE 800-3ba00 über IM360/361 auf UR1

Station 2
cpu 314 1a304-0ab0
Tim 3V-IE wie oben
 
Deine CPU hat nur eine begrenzte Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen. Kann es sein, das nach der Zeit alle in Benutzung sind
Diese empfängt gelegentlich Daten einer anderen Steuerung
, da du sie nicht wieder schließt?
Thomas
 
@thomass5
Wie meinst du das? Die Cpu kriegt die daten nur von der Tim.
Habe nur eine Verbindung zur Steuerung 2.
Dies ist eine Wählverbindung (spontan) die über ein MD720 läuft.

@verpolt
komme ja nur an die Tim mit dem ping....
Die Cpu hat ja nur eine Verbindung über Mpi-Rückwandbus....


Tim-3V-IE
1x Netzwerkschnittstelle
1x seriell 232
 
Hallo,
ich habe aktuell das gleiche Problem mit einer TIM 3V-IE Advanced (TIM tauscht nach Netzwerkunterbrechung keine Daten mehr aus, per Ping und Telnet aber noch erreichbar).

Laut meinen Recherchen gibt es für die TIM 3V-IE aber ein Firmwareupdate V2.1.0 bei der wohl etwas in der Richtung korrigiert wurde:
Folgende Produktverbesserungen wurden eingeführt:
1.) Synchronisierung beim automatischen Verbindungsaufbau nach Ausfall einer TCP Verbindung
verhindert mögliche Blockadesituationen.
...

Siemens-Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42781378

Ich werde aber erst nächste Woche auf der Anlage sein und die TIMs updaten, und hoffe dass das Problem damit behoben ist.
 
Verbindungsprobleme

Ich hatte mal vor ein paar Jehren ähnliche Probleme mit TIM´s, hab das damals so gelöst (ist zwar nicht schön, Funktioniert aber) dass ich einfa alle paar Stunden über einen Ausgang die Versorungsspannung unterbrochen hab, darauf geht alles von vorne los und die Com funktionierte wieder
War ein SP7 Prijekt, und die Com erfolgte über GSM die nicht wirklich das gemacht hat was sie in A erfolgreich absolviert hatte. Zeit war aber bei diesem Projekt aber kein Problem

vielleicht hilft das auch in diesem Fall, zeitkrietisch sollte das aber natürlich nicht sein
 