    Hallo,

    Ich möchte gerne einen beliebigen Datenbereich aus einem DB in einem FB einlesen, allerdings soll der Bereich variierbar groß sein(mal 10 oder mal 15 Bytes)
    Ist das möglich und wenn ja kann mir jemand einen Denkanstoß geben wie das geht?
    Zitieren Zitieren Einlesen eines Bereiches aus einem DB???  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das ginge grundsätzlich über einen ANY-Pointer.
    Bitte dazu einfach mal den passenden Beitrag in der FAQ durchlesen ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Alles klar werd ich machen... Danke ersmal

  4. #4
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok das ist im prinzip das was ich gesucht habe, hab das allerdings so verstanden dass, ein ANY-Pointer 10 Bytes Speicherplatz hat...
    Ich bräucht aber mehr gibt es da ne andere lösung???

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Vassily Beitrag anzeigen
    Ok das ist im prinzip das was ich gesucht habe, hab das allerdings so verstanden dass, ein ANY-Pointer 10 Bytes Speicherplatz hat...
    Ich bräucht aber mehr gibt es da ne andere lösung???
    ja, der pointer hat 10byte, der anzusprechende berecih ist variabel
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ok das ist im prinzip das was ich gesucht habe, hab das allerdings so verstanden dass, ein ANY-Pointer 10 Bytes Speicherplatz hat...
    Ich bräucht aber mehr gibt es da ne andere lösung???
    der ANY-Pointer hat eine Größe von 80 bit.

    Den Bereich, den du ansprechen willst, hat damit nichts zu tun.


    Bspl.: P#DB100.DBX0.0 Byte 100 ( Der Zeiger braucht 80 bits, um die Anfangsadresse und den Bereich anzugeben)

    LG

  7. #7
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Achso sag das doch gleich

    Ja ich glaube jetz krieg ich es hin danke für die Hilfe... habt mir echt weiter gebracht

Ähnliche Themen

  1. Out-Bereich eines FB einlesen
    Von ChristianPaier im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 08:39
  2. daten aus einem DB in FB einlesen
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 11:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 09:44
  4. Einlesen eines Eingansworts
    Von Tobi P. im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:01
  5. einlesen eines Analogeinganges
    Von Noudels im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •