Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: Brauche dringend hilfe Kommunikation zwischen MPI Profibus Cpu Touch Panel 170b

  1. #1
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    5
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Problem: Keine Verbindung zum vom Programiergerät zum Touch Panel.

    Hallo ihr lieben,
    habe folgendes Problem:

    Ich habe folgende Geräte wo ich eine Kommunikation herstellen möchte.

    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...gx9t6iyz8e.jpg

    Hier steht eine Ausbildungsunterlage von Siemens :

    https://www.automation.siemens.com/m...exible2005.doc

    Meine Verbindungseinstellungen werden genauso durchgeführt.

    habe schon alles versucht.

    Siemens Adapter
    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...r8ij4potdf.jpg

    Rs 232Adapter
    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...gx9t6iyz8e.jpg

    Nullmodemkabel
    http://webplaza.pt.lu/wenztign/PATCH...odemkabel.jpeg

    Mit den 3 Produkten komme ich online in die CPU.

    Oder kommt man nur mit dem Siemens adapter in die CPU und nicht an die anderen Gerätschaften.
    Brauche dringend hilfe...
    Zitieren Zitieren Brauche dringend hilfe Kommunikation zwischen MPI Profibus Cpu Touch Panel 170b  

  2. #2
    Registriert seit
    10.09.2007
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Meines Wissens nach kommst Du von Deinem PG nur mit dem Adapter an die Steuerung. Du kannst nicht weiter routen an das Panel....warum auch?

    Du lädst die Steuerung über MPI / Profibus und Du lädst
    das Panel über MPI oder R232. Beides getrennt.

    Du kannst nicht das Panel durch die AS Laden...

    Ich hoffe das war es was Du wissen wolltest!

  3. #3
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Weiß Dein Panel, dass es an den Profibus angeschlossen ist?
    Weiß Deine CPU, dass da noch ein Panel hinten dran hängt?

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  4. #4
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Im TP170 muss auch noch in den Geräteeinstellungen in diesem Fall die DP-Adresse eingestellt werden.
    Die muss mit den Geräteadresse im WinCC flex ES übereinstimmen.

    Im SIMATIC Manager über PC/PG Schnittstelle einstellen die Kopplung über Profibus einstellen

    Den Siemens Adapter auf die DP schnittstelle des TP rüsseln

    Transfer starten

    sollte eigentlich gehen...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  5. #5
    Registriert seit
    10.09.2007
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Geht das tatsächlich?

    Kann ich wirklich von WinCCflex über den MPI Adapter durch die AS mein Panel laden?

  6. #6
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von joflow Beitrag anzeigen
    Geht das tatsächlich?

    Kann ich wirklich von WinCCflex über den MPI Adapter durch die AS mein Panel laden?
    ja im flexible gibt es dann routing unter transfer.
    kann das 170b profibus?

  7. #7
    mrx ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    5
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von joflow Beitrag anzeigen
    Meines Wissens nach kommst Du von Deinem PG nur mit dem Adapter an die Steuerung. Du kannst nicht weiter routen an das Panel....warum auch?

    Du lädst die Steuerung über MPI / Profibus und Du lädst
    das Panel über MPI oder R232. Beides getrennt.

    Du kannst nicht das Panel durch die AS Laden...

    Ich hoffe das war es was Du wissen wolltest!
    Erstmal Danke ...
    nur ich verstehe nicht genau was du meinst mit der steuerung ????
    habe das system so aufgebaut


    http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...1ykbn3ivfc.jpg

    ich habe sonst keine andere möglichkeit ...
    mein TP lässt sich nicht über den mpi adapter transferieren
    obwohl die Microschalter alle richtig stehen

    aber über seriell transferieren geht das ,allerdings ohne die S7.
    Weiss jetzt nicht wie ich vorgehen soll?? );

  8. #8
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Unglücklich

    Hi Leute,

    muss Euch enttäuschen, das hab ich schon erfolglos probiert. Routing vom PC über MPI über die CPU auf das am DP angeschlossene TP ist nicht möglich. Das TP muss an MPI oder Euer Prog-Adapter, wenn möglich, an den DP.

    Wenn das TP am MPI hängt hat sogar einen Vorteil, denn wenn es Probleme am DP gibt kann man sie über das TP melden, sonst fällt auch die Kommunikation zum TP mit aus.

    Grüße
    Michael


    Ergänzung

    mrx:
    hab mir das Siemens-Dokument mal geladen, dort steht eindeutig MPI-Verbindung zwischen CPU und TP und Du hast eine DP-Verbindung und willst über MPI auf das TP drauf!
    Geändert von MCerv (21.10.2010 um 19:03 Uhr) Grund: Ergänzung
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:

    mrx (05.11.2010)

  10. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    muss Euch enttäuschen, das hab ich schon erfolglos probiert. Routing vom PC über MPI über die CPU auf das am DP angeschlossene TP ist nicht möglich.
    Doch, Projektransfer auf diesem Weg ist möglich. Mindestens seit WinCC flexible 2007.

    @mrx
    Benutzt Du tatsächlich WinCC flexible 2005?
    Ich glaube, da gab es noch keinen gerouteten Transfer.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  11. #10
    Registriert seit
    27.08.2003
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beiträge
    472
    Danke
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Doch, Projektransfer auf diesem Weg ist möglich. Mindestens seit WinCC flexible 2007.
    Auch bei Erstinbetriebnahme?
    Hört sich bei ihm so an als wär das alles frisch zusammengestopselt
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:

    mrx (05.11.2010)

Ähnliche Themen

  1. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 13:18
  3. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •