Hallo,

ich soll mehrere Sauer-Danfoss Prop-Ventile mit einer S7 ansteuern.

Allerdings benötigen diese Ventile eine Analogausgang-Signalspannung von 6-18V, wobei bei 12V die Mittelstellung sein soll.

Hat schon mal jemand von euch soetwas realisiert?

Gibt es Signalwandler die ich im Schiffbau einsetzen kann? Es darf nichts selbstgebasteltes werden, da es sich um ein Militärprojekt handelt.

Gruß
capri-fan
 
Zur Not zwei Trennverstärker (0-10V) auf der einen Seite parallel an einen Analogausgang (0-10V) hängen, die beiden Ausgänge dann in Reihe an das Ventil, ergibt 0-20V. Der Rest ist reine Skalierung in der SPS.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder du nimmst einen +-10V Analogausgabe (bzw. Trennverstärker) und schaltest eine (potentialfreie, stabilisierte) 12V Spannungsquelle in Reihe
=> 2-22V Bereich mit 12V Mittelstellung
 