    Hallo,

    wir haben in einer bestehenden Anlage einen Wartungszweig eingerichtet in dem 2 Wagen einfahren können. Dafür möchte ich bei Programm einfahren "M220.0" im DB +1 zählen und bei Programm ausfahren "M220.3" -1.
    Bedingungen sollen sein Poristion Wartung erreicht "M220.1" und Lesung Lesestelle i.O. "A33.2".

    Ich habe folgenden Code programmiert der nicht funktioniert, hier weiß sicher jemand warum?
    Code:
     U     M    220.1
          U     A     33.2
          FP    M    999.2
          =     M    999.3
    
          U     M    999.3
          U(    
          U     M    220.0
          L     DB400.DBW    0
          +     1
          T     DB400.DBW    0
          )     
          O(    
          U     M    220.3
          L     DB400.DBW    0
          +     -1
          T     DB400.DBW    0
          )     
    
          U(    
          L     DB400.DBW    0
          L     2
          ==I   
          )     
          =     M    220.5
    Gruß Benny
    Zitieren Zitieren DB Zähler funktioniert nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.712
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Ja ...
    ALLE Lade und Transfer-Befehle werden IMMER unabhängig vom VKE ausgeführt - also absolut.
    Du müßtest da dann schon Sprungbefehle einbauen und über die jeweils nicht gewünschte Passage drüberwegspringen ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    User1974 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Lohmar
    Beiträge
    29
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank, ich dachte in Klammern würde das funktionieren.
    Also sollte der so funktionieren:
    Code:
          U     M    220.1
          U     A     33.2
          FP    M    999.2
          =     M    999.3
    
          U     M    999.3
          U     M    220.0
          SPBN  raus
          L     DB400.DBW    0
          +     1
          T     DB400.DBW    0
          SPA nix
    raus: U     M    220.3
          U     M    999.3
          SPBN  nix
          L     DB400.DBW    0
          +     -1
          T     DB400.DBW    0
    
    nix:  NOP   0
    
          U(    
          L     DB400.DBW    0
          L     2
          ==I   
          )     
          =     M    220.5
    Gruß Benny
    Geändert von User1974 (25.10.2010 um 10:42 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Sicherheitsabfrage in SCL hat nicht funktioniert
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 11:51
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. USB PC Adapter funktioniert nicht
    Von Kojote im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 11:53
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •