analog sollwert korrekt anzeigen lassen

tawbeee

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,

ich baue und programmiere gerade im rahmen meiner abschlussprüfung eine Prüfvorrichtung für analoge Drucksensoren.

Hardware
CPU 314C2DP 4 AI 1 AO 24DI 16 Do
MP177 mit Win CC
Proportinalventil 0...10V

ich habe die analogeingänge und den analogausgang mit Hilfe der Siemens bausteine FC 105 und FC 106 normiert.

die anzeige des analog eingangs klappt einwandfrei.


nun möchte ich über ein eingabefeld praktisch meinen Druck vorgeben und ihn auch in einem ausgabefeld oder zeigerdiagramm anzeigen lassen.

bisher habe ich für die anzeige die variable genommen die an dem IN vom fc 106 "dran" ist

Die anzeige liefert mir immer einen zu niedrigen wert.

bei zB 90 bar an der anzeige haben die drucksensoren 100 bar das verschiebt sich dann immer weiter..

wie kann ich das hinkriegen, dass ich meinen wert praktisch direkt in bar eingebe und der dann auch korrekt angezeigt wird ?



würde mich über Hilfe sehr freuen.


mfg tobi
 
Was hast Du in der HW-Konfig eingestellt?

Wenn Du die Werte direkt rausschreibst, kommt dann der richtige Wert an.

L 27648
T AW xyz

müssten 10V oder 20mA rauskommen

Wenn die Skalierung am FC106 richtig ist, tippe ich auf einen Fehler im Bereich der HW-Konfig.

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moment mal...

... das Word von der analogen Karte liegt am IN. Das Word wird dann nicht mehr weiter benutzt, sondern skalierte Wert am OUT (REAL).

Also:

ANALOG IN FC105 -> PEW -> FC105 -> IN = Skalierter Wert als REAL am OUT, dieser kann dan Angezeigt werden

oder

ANALOG OUT FC106 -> PAW -> FC106/out, Vorgabe am IN als REAL, die Vorgabe kommt als Zahl vom Panel oder aus dem Programm.

Das PEW oder PAW nutzt man nicht direkt als Anzeigewert.


Oder habe ich das jetzt missverstanden?
 
genau, hast du richtig verstanden das peripherie wort als solches darzustellen macht nicht viel sinn....

allerdings kann man es natürlich zur verarbeitung benutzen, direkt bei der regelung..
 
Zuletzt bearbeitet:
hi, erstmal danke für die antworten.

@ Andre K
ich nutze das PAW nicht direkt zur anzeige, sondern ein datenbaustein doppelwort am IN in REAL .


hab vorhin au kurz vor feierabend rausgefunden warum die werte nicht übereinstimmen.

das Proportionalventil arbeitet einwandfrei, das Problem ist, dass die Maximatorpumpe mehr leistet als beschrieben ist dadurch hab ich immer 10 % Toleranz.

Ich werde morgen versuchen dies auszugleichen.


mfg tobi

schönen abend noch :)
 