Hallo,

der Anfänger hat mal wieder ein Problem...
Ich habe einen FB5 geschrieben der eine Schrittkette beinhaltet. Beim laden in die CPU kommt dann die Meldung "FB5 konnte nicht kopiert werden"


Es werden 2 Meldungen und im Kontext dazu die beiden Hilfenstellungen angegeben
Hilfe zur Meldung 33:53888Laden (33:53888)

(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in
S7-300 CPU. Hilfe zur Meldung 33:53888


und

Laden (294:6)
Der Baustein FB5 konnte nicht kopiert werden.
Hilfe zur Meldung 0294:6



Ist der FB unter Umständen zu groß?
Ich weiß nicht so recht weiter. Wie kann man das Problem lösen?

CPU 314C-2DP; 6ES7 314-6CG03-0AB0; Firmware V 2.6.11; Boot Loader; Firmware Erweiterung A0.21.0
 
wie groß ist dein baustein?
benutzt du systemfunktionen und/oder systemfunktionsbausteine?
benutzt du operationen, die nur auf der 400er funktionieren z.b. zugriff auf akku 3 und 4?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die fehlermeldung kenne ich nicht Auswendig, aber kann es sein das
irgendeine Deklaration im Baustein nicht mehr passt. Öffne mal den
Baustein und schaue mal ob da irgendetwas "Rot" ist. Vlt. hat sich ein
Baustein der in deinen FB5 aufgerufen wird geändert oder ist im Projekt
nicht mehr vorhanden.
 
@vierlagig: FB5: Größe im Arbeitsspeicher 1578

@Helmut_von_der_Reparatur: Muss ich mal prüfen.

@OWLer: verwende keine Merker, schreibe alles in den Instanz_DB
 
ich hatte nochn paar mehr fragen... aber egal

1578 WAAAS? TB? kann ich dir gleich sagen, ist zu groß!
wie groß ist denn der gesteckte ladespeicher? (MMC)
 
Ich glaube nicht dass es an der Größe oder am Speicher liegt, sonst würde die Meldung kommen ob er komprimieren möchte.

1578 (wird ja immer in KB angezeigt) sind für einen einzelnen Baustein auch nicht zu groß.

Ich würde auch jeher auf Helmuts Fehlerdiagnose tippen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@borromeus, nein kein Schlüsselschalter, es war auch vorher kein FB5 drin.

@vierlagig, Sorry nein ich denke nicht, dass ich auf Akku3 oder 4. Die MMC ist 64KB groß.

Wenn der Baustein zu groß ist, wie man das dann lösen? Muss ich die Schrittkette zerpflücken?
 
Paule schrieb:
1578 (wird ja immer in B angezeigt)


Die CPU314C kann, wenn mich jetzt nicht alles täuscht 16KB Größe/Baustein,
von daher ist es relativ unwahrscheinlich, das man das mit ner normalen Schrittkette schafft.
Die 1578 dürften wohl Byte sein, und sind somit weit von 16kB entfernt.

Also wenn du wirklich keine Merker verwendest, verwendest du SFC/SFBs, und falls ja, welche?

Mfg
Manuel
 
Ab Netzwerk 22 sind deine Timer-Nummer definitiv außerhalb des Bereichs, der von der CPU314C unterstützt wird.

T521, 522 ...

Das ist definitiv der Grund weswegen dir die CPU den virtuellen Stinkefinger zeigt.

Mfg
Manuel
 
@Helmut
Da das ganze ein relativ aufwändiger FUP-Baustein ist, möchtest du das vermutlich auf die Art nicht wirklich sehen.
 