@ Tymanis
Also damit du einen kleinen Anhaltspunkt hast und nicht alles "hoffnungslos" durchtesten musst.
Habe mir den Link ebenso mal angeschaut, der über mir gepostet wurde und danach selbst einmal getestet.
Konnte ohne Probleme ein OP73 mitsamt einer kleinen Bitsetzung simulieren am pc etc. ohne das es abstürzt.
Also die Simu ist möglich.
Frage ist nun.. was für eine Version nutzt du? Software Wincc Flex und Simatic S7?
Kannst du denn gesetzte bits etc. in deiner Plcsim anzeigen lassen ohne das es abstürzt?
Ich glaube, da besteht noch Klärungsbedarf.
Ich hab das gerade mal durchgetestet.
WinccFlexible2008SP2 / S7-V5.5
OP73 kann mit einer angeschlossenen
"echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator)
OP73 kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden[/COLOR] --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator) Das OP73 wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
_______________________________________________________________________________________________________
OP77A kann mit einer angeschlossenen "
echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator)
OP77A kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator) Das OP77
A wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
_______________________________________________________________________________________________________
OP77B kann mit einer angeschlossenen "
echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator)
OP77B kann mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(
nicht Runtime mit Simulator)
Wenn jemand ein OP73 oder OP77
A mit S7-PLCSIM testen kann, so möge er jetzt Einspruch erheben
Grüße