Ausgang defekt - zum 2. mal

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

vor Kurzem haben wir eine S5-100U durch eine S7-300 ersetzt.
Wir haben für einen Drehantrieb die im Bild sichtbare Verdrahtung.

Die Funktion (einfache Wendeschütz-Schaltung) ...
Über A10.4 dreht der Drehtisch (vor) zur Abgabeposition.
Über A10.5 dreht der Drehtisch (zurück) zur Aufnahmeposition.
Softwareseitig wird der A10.4 bei Erreichen des 4ES3.3 (E3.3) abgeschaltet, A10.5 bei Erreichen des 4ES3.2 (E3.2).

Den A10.4 hat es jetzt schon zum 2. mal geschossen (durchlegiert).
In der gesamten Verdrahtung/Verkabelung ist kein Fehler (Kurzschluss o.ä.) erkennbar.

Der Öffner des 4ES3.3 im Schaltkreis von A10.4 soll den Drehtisch stoppen falls der Schließer/Leitung defekt wäre (Sicherheit).
Genaugenommen wird der Schütz (4K10.4) aber jedesmal durch den Öffner des 4ES3.3 abgeschaltet.
An der Schützspule (kleiner 3TF2) befand sich bisher kein Überspannungsbegrenzer.

Mit der S5 gab es keine Probleme.
Sind die S7-Baugruppen empfindlicher?
Wo seht Ihr die Fehlerursache? Zu hohe Spannungsspitzen beim Öffnen von 4ES3.3?

Danke für eure Hilfe.
Gruß
 

Anhänge

  • B1.JPG
    B1.JPG
    32,5 KB · Aufrufe: 37
Die 322 1BH01 hat Halbleiterausgänge. Wenn die Positionsschalter nicht Sondergeräte sind, macht immer der Öffner zuerst auf. Das heisst, die SPS hat immer das "Nachsehen". Also entweder nur Softwaremäßig schalten oder Schutzbeschaltung (Varistor,...).
Gruß
Sailor
 
Ja - Ausgänge sind Halbleiter.
Die Endschalter sind Standard.

Letztendlich reißt der Öffner immer vor dem Abschalten des Ausgangs auf, zieht Funken und wird immer schlechter.
Meine Vermutung war eben, dass beim Abschalten dann immer mehr Störspitzen entstehen.

Hab Momentan jetzt ne Freilaufdiode dran.
Muss gleich nochmal prüfen, ob mechanische Anschläge am Tisch sind. Wenn ja, kommen die Öffner raus.

Danke für Eure Hilfe.
Gruß
 