Hi Leute,
vor Kurzem haben wir eine S5-100U durch eine S7-300 ersetzt.
Wir haben für einen Drehantrieb die im Bild sichtbare Verdrahtung.
Die Funktion (einfache Wendeschütz-Schaltung) ...
Über A10.4 dreht der Drehtisch (vor) zur Abgabeposition.
Über A10.5 dreht der Drehtisch (zurück) zur Aufnahmeposition.
Softwareseitig wird der A10.4 bei Erreichen des 4ES3.3 (E3.3) abgeschaltet, A10.5 bei Erreichen des 4ES3.2 (E3.2).
Den A10.4 hat es jetzt schon zum 2. mal geschossen (durchlegiert).
In der gesamten Verdrahtung/Verkabelung ist kein Fehler (Kurzschluss o.ä.) erkennbar.
Der Öffner des 4ES3.3 im Schaltkreis von A10.4 soll den Drehtisch stoppen falls der Schließer/Leitung defekt wäre (Sicherheit).
Genaugenommen wird der Schütz (4K10.4) aber jedesmal durch den Öffner des 4ES3.3 abgeschaltet.
An der Schützspule (kleiner 3TF2) befand sich bisher kein Überspannungsbegrenzer.
Mit der S5 gab es keine Probleme.
Sind die S7-Baugruppen empfindlicher?
Wo seht Ihr die Fehlerursache? Zu hohe Spannungsspitzen beim Öffnen von 4ES3.3?
Danke für eure Hilfe.
Gruß
vor Kurzem haben wir eine S5-100U durch eine S7-300 ersetzt.
Wir haben für einen Drehantrieb die im Bild sichtbare Verdrahtung.
Die Funktion (einfache Wendeschütz-Schaltung) ...
Über A10.4 dreht der Drehtisch (vor) zur Abgabeposition.
Über A10.5 dreht der Drehtisch (zurück) zur Aufnahmeposition.
Softwareseitig wird der A10.4 bei Erreichen des 4ES3.3 (E3.3) abgeschaltet, A10.5 bei Erreichen des 4ES3.2 (E3.2).
Den A10.4 hat es jetzt schon zum 2. mal geschossen (durchlegiert).
In der gesamten Verdrahtung/Verkabelung ist kein Fehler (Kurzschluss o.ä.) erkennbar.
Der Öffner des 4ES3.3 im Schaltkreis von A10.4 soll den Drehtisch stoppen falls der Schließer/Leitung defekt wäre (Sicherheit).
Genaugenommen wird der Schütz (4K10.4) aber jedesmal durch den Öffner des 4ES3.3 abgeschaltet.
An der Schützspule (kleiner 3TF2) befand sich bisher kein Überspannungsbegrenzer.
Mit der S5 gab es keine Probleme.
Sind die S7-Baugruppen empfindlicher?
Wo seht Ihr die Fehlerursache? Zu hohe Spannungsspitzen beim Öffnen von 4ES3.3?
Danke für eure Hilfe.
Gruß