Int Werte Analogwerte von S7 nach S5 wandeln

Nein!
Du wirst im CP einen Auftrag erstellen müssen, vermutlich einen FDL-Auftrag (Layer2).. ich weiss das aber jetzt nicht auswendig.
In der S7 brauchst Du eine FDL-Verbindung.

Dann musst Du im Anwenderprogramm mittels SEND/RECV Datenbaustein(e) austauschen.... oder eben nur den einen von der S7 zur S5.

Wird schon ein paar Stündlein dauern.... was erwartest Du, da sind 20Jahre Entwicklung dazwischen, eine S5 kann sowas nicht mir nix dir nix.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na dann, durchatmen..
;-)

Musst im Netpro eine Verbindung anlegen und dort steht eh schon was Du für Parameter an den Baustein dranhängst.
Ist eigentlich einfach!
Brauchst aber einen passenden CP dafür.
Hast Du den?

Mach mal eine unspezifizierte FDL-Verbindung im Netpro
 
Hast Du irgendeine Ahnung von Kommunikation (ich meine bei SPSn)?
Du musst ja Deiner SPS sagen mit wem sie sprechen soll....
ProfibusAdresse vom Partner
LSAP

Dies stellst Du im Netpro ein.

Was genau verstehst Du nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hab ich schonmal gemacht.

Profibus Adressen vergeben und vernetz.

Aber wie ich dem dann sage, wie er sprechen muss und was. Das hab nicht verstanden.


Zizat:
Brauchst aber einen passenden CP dafür.

????


Ich hab eine CPU, ein Panel und ein OLM. Mehr nicht
 
Vielleicht wissen andere mehr, aber da wirst Du nicht mit der S5 sprechen können. Die DP-Schnittstelle unterstützt m.E. kein FDL.

Frag mal den Vertriebsmann von Euch wie es funktionieren soll.
*ROFL*
 