S5 115u cpu943

Carsten38

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe ein Problem mit einer Anlage beim einem Bekanten S5 115U CPU943

macht sporadische fehler auf bus und schaltet öfter irgendwelche ausgänge

ein und aus CPU ca 20 Jahre alt.

Frage an euch ob jemand so eine CPU ligen hat zum austesten ob es an der besagten CPU liegt ?
 
Hallo,

beschreibe mal den Aufbau der SPS

Gibt´s da eine IM, wo man Adressen einstellen kann?
Ich habemir mit soeinem Fehler mal einen Wolf gesucht undam Ende war´s die IM

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Carsten38,

kann Sockenralf in seiner Aussage wegen der IM nur unterstützen. Hatte ähnliches Problem auch in einer Anlage mit S5115U (CPU 942). Das ganze bezog sich aber nicht nur auf Ausgänge, sondern auch auf Eingänge.
Die Anlage startete dann sogar ohne echten Startbefehl.
 
Danke an euch für die schelle hilfe.
Sind gerade dabei die IM 306 Karten nachzuschauen sind 3 stück verbaut in den Schränken D-Sub Stecker Kontackte sind ziehmlich Oxidiert mal schauen.
 