Analogeingang bei S5-95U

bayersepper

Level-2
Beiträge
61
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe mich im Forum bereits umgeschaut und konnte keine Lösung für mein Problem finden.
Ich möchte 0-10V an Kanal 0 auslesen, habe nun folgendes Problem.
Mein Meßumformer gibt mir z.B. 2.1V aus, lese ich nun das EW40 aus bekomme ich 3422 Einheiten- das SRW3 wie im Forum beschrieben hift da auch nicht weiter.
Benütze ich den FB250 mit folgender einstellung:KN=0
KT=4 OG1000 UG0 regt sich nichts.Erst wenn ich die OG größer als 3400 mache bekomme ich Einheiten angezeigt aber die sind im keinen Verhältnis.
Im DB1 habe ich einen Kanal freigegeben.
Vieleicht weiß jemann Rat?

Danke und einen schönen Sonntag

Josef
 
Hallo Josef,
Mit der 95U ist schon eine Weile her bei mir ... aber bei richtiger Verdrahtung sollte dir der Analog-Eingang (Adresse 40 ist richtig - allerdings meine ich PW40) schon einen sinnvollen Wert (bei 2,1V) ausgeben - auch ohne Skalierung.

Gruß
Larry
 
Habe den Stecker umgelötet, melde mich sobald ich die Anlage laufen lassen kann.

Wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke

Josef
 
Du hast den Kanal ja schon im DB1 frei geschaltet.
Habe es aber erst beim zweiten Durchlesen gesehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben