Stern-Dreieck-Anlauf

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls du dann diesen Motor am deutschen Stromnetz betrieben hast, kannst du uns auch noch ein Bild davon nach deinen Versuchen schicken ?

Der geht nicht mit Stern Dreieck...
auf jeden Fall nicht so ohne weiteres


Warum nicht? Natürlich haben den sogar schon laufen lassen!
 
Weils aufm Typenschild steht.

Sollte man als jemand der "ETA gelernt" hat aber wissen.

380/230
Y/D
 
Das was die anderen Nutzer hier ansprechen wollten ist nicht der "Anschluss" an sich von deinem Motor, sondern das er nicht in Stern Dreieck betrieben werden kann.
Laut deinen Typenangaben ist der Motor für ~400 / 230 V ausgelegt.
Somit gibt der Wert von 230 V als kleinste Spannung, dir die zul. Spannung im Dreieckbetrieb an.
Da diese 230V aber nicht machbar sind und du demnach 400V darauf gibst, schadet das dem Motor bzw. fetzt den.

Somit kannst du ihn wenn überhaupt, nur im Stern laufen lassen.
 
Noch'mal du Hochstapler,

du benötigst zu allererst einen Motor mit 380-400 /660 - 690 V 50 Hz, sonst geht gar nichts. (Außer bei mir, ich bin nämlich der mit 3 x 230V)
 
Entweder verstehe ich hier etwas falsch oder ihr?!?!?!?!

ICH MÖCHTE MEINEN MOTOR AN EINEN CEE STECKER MIT 3X230V ANSCHLIESSEN!

DIESEN MOTOR MÖCHTE ICH ÜBER EINE SPS STEUERN, SODASS ICH IHM SAGEN KANN STELL DICH INNERHALB VON 2,5 Sek. von Stern auf Dreieck und nach 15sek ab!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entweder verstehe ich hier etwas falsch oder ihr?!?!?!?!

ICH MÖCHTE MEINEN MOTOR AN EINEN CEE STECKER MIT 3X230V ANSCHLIESSEN!

DIESEN MOTOR MÖCHTE ICH ÜBER EINE SPS STEUERN, SODASS ICH IHM SAGEN KANN STELL DICH INNERHALB VON 2,5 Sek. von Stern auf Dreieck und nach 15sek ab!
Warum schreist du?
Wo hast du in der BRD 3x230Volt?
Bei mir sind es 3x400 Volt die aus der CEE Steckdose in den Motor fliesen.

bike

P.S: Wobei Strom fliest doch eigentlich nicht, sonst wäre der Boden in manchem Haus ganz schön voll Strom ;)
 
Wenn du mich verarschen willst dann kannst du mir ruhig glauben das der Stecker nicht rot sondern blau hat!

Man man man Ludewig das nervt!


Also es ist der Rote!
 
Warum schreist du?
Wo hast du in der BRD 3x230Volt?
Bei mir sind es 3x400 Volt die aus der CEE Steckdose in den Motor fliesen.

bike

P.S: Wobei Strom fliest doch eigentlich nicht, sonst wäre der Boden in manchem Haus ganz schön voll Strom ;)

Na wenn du die Phasen gegen N misst dann hast du bei jeder Phase 230V lediglich gegeneinander sind es 400V
 
Zurück