Frage zu Druckregelung mit CFC

Softwarestand.

Step7 V5.4+SP3
CFC V6.1+SP1

In der Bausteinbibliothek von CFC ist der PIC Baustein drinne. Ist ein PI Regler.
Also es gibt vieles was ich noch über das Programm lernen muss.
Wie erfahre ich, welche Library ich nutze?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im CFC drückst Du auf den Button Katalog, dann erscheint links oder rechts ein neues Fenster. In diesem dann auf Bibliotheken klicken und mir dann bitte sagen, aus welchem Ordner der Baustein stammt!
 
Ctrl+K öffnet bei mir den Katalog. Dann kann ich in dem Fenster, drei Registerkarten auswählen (Baustein,Pläne und Bibliotek). Dort habe ich Bausteine gewählt.
In dem Ordner Regelung ist dann der PIC [PI-Regler].
 
Da wo Du den Baustein her hast ist der BausteinOrdner Online. Dort findest Du alle Bausteine, welche in Deinem Programm verbaut sind. Da kannst Du aber nicht sehen aus welcher Libary er kommt.

Ich würde gerne wissen aus welcher Libary der k0mmt, um eine Aussage zu treffen ob der vielleicht selbst geschrieben ist oder nicht.

Dazu in den CTRL-K klciekn und dort auf den Reiter Bibliotheken klicken. Dort dann den Regler suchen und mir den Ordner nennen wo der liegt.

Du kannst auch mal ein Screenshot von dem Baustein machen, oder über DOppelklick auf den Regler im CFC die Informationen des bausteins mal Posten (Familie, FB NUmmer, Instanz DB usw....)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[URL=http://img707.imageshack.us/i/pibaustein.jpg/] Uploaded with [/URL]ImageShack.us
pibaustein.jpg]
pibaustein.th.jpg


Das ist der Regler. Dieser Regler ist nicht selbst geschrieben. Soll ich auch mal den Ausdruck der Hilfe über den Regler hochladen?
 
Was ist denn der PIC Baustein? Den kenne ich nicht!

Welche PCS7 Version benutzt Du?
Welche Libary benutzt Du?

Grüße

Er benutzt imho kein PCS7.

Ich kenne den Baustein PIC auch nicht. Scheint direkt aus der CFC Library zu kommen...
Aber prinzipiell hat jeder PI Regelbaustein Eingänge für (Ext)Soll-/ und Istwert.

Es kann also nicht so schwer sein, diese anhand der Hilfe zu finden.

Micha
 
Das er kein PCS7 benutzt das habe ich gesehen. Und in der Standart Libary von STEP7 ist der, zumindest bei meiner Version V5.4.5.4 nicht enthalten...also muss der woanders herkommen.

Aber ich gebe Dir recht, egal wo der herkommt sollte ein PI Regler regeln und eben die benötigten Eingänge wie PV, SP usw. enthalten. Ob der natürlich einen Tracking Value hat, das weiß ich eben nicht.!

Grüße
 
Bis wann müsstest Du denn das wissen?

Ich könnte es mir heute mal nach Feierabend ansehen und Dir dann spätestens morgen früh ne Nachricht schicken.

Schick mir mal per PN Diene Mail Adresse!

Grüße
 
Zurück
Oben