Hallo Ronin,
danke für den Tipp. Habe die Adresse am UMG und im DB gleich eingestellt, brachte aber leider auch keine Ergebnisse. Die 255 darf laut Handbuch des UMG nicht verwendet werden.
 
Habe den Fehler gefunden. Lt. Siemens-Support kann die verwendete CPU 1212 6ES7 212-1BE31-0XB0 mit der Firmware V3.0 keine Mod-Bus-Adressen ab 19000 auslesen. Soll erst ab V4.0 möglich sein. Habe die Adresse jetzt auf 43527 eingestellt und siehe da, man bekommt endlich Messwerte angezeigt. Zu den angegebenen Werten im Handbuch des UMG muss ein Offset von 40000 addiert werden, um die entsprechende Mod-Bus-Adresse zu erhalten.
 
Hallo Zusammen.

Ich konnte anhand des Beispiels von Lars mein Programm erweitern.
Allerdings werden SFC133 & SFC134 benötigt. Diese werden anscheinend von der CPU (6ES7 315-AG10-0AB0) nicht unterstützt = CPU Stop.
Ich schließe daraus, dass es wohl doch nur mit CPUs funktioniert, die eine PN Schnittstelle integriert haben. Und meine Variante mit dem CP nicht klappt. :cry:

Lässt sich das Beispielprogramm so umstricken, dass man die Funktionalität auch mit einem LEAN CP realisieren kann?
Mir fehlen dazu leider SCL-Kenntnisse.

Gruß
Matze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lässt sich das Beispielprogramm so umstricken, dass man die Funktionalität auch mit einem LEAN CP realisieren kann?
Mir fehlen dazu leider SCL-Kenntnisse.
Wie du bereits festgestellt hast funktionieren TCON und Konsorten nur bei CPUs mit Onboard-ETH Schnittstelle.

Machbar ist es mit dem LEAN schon. Man muss halt die FC5 und FC5 AG-SEND/RECV nehmen.
Die Verbindung muss man dann fest in Netpro projektieren und den PAC als unspezifizierten Teilnehmer einfügen
(Da das PAC eh ein Siemen-Teil ist kann man das Ding auch "original" (aus dem Katalog) in Netpro einfügen)

Danach müsstest du das Verbindungsmanagment z.B. nach dieser Vorlage umstricken.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17853532

Ist halt ordentlich Arbeit.
Ob dir da eine CPU mit Onboard-Schnittstelle oder ein Profinet-Erweiterungsmodul für den PAC (geht das auf dem LEAN?) nicht billiger kommt.
 
Danke für den Tipp,
dem werde ich mal nachgehen.
Eigentlich benötige ich doch nur den FC6, da ich zum PAC nix senden möchte sondern nur aus dem PAC lesen will.

ein Profinet-Erweiterungsmodul für den PAC (geht das auf dem LEAN?) nicht billiger kommt.
Leider wird eine Übertragung via CP nicht unterstützt, so steht es im Kapitel 5.3 (Beitrag ID 86299299):cry:

CPU gegen eine mit PN Schnittstelle austauschen fällt aus, da Bestandsanlage.

Also ist ordentlich umsticken angesagt.

Gruß
Matze
 