    Hallo,
    ich möchte ein Zähler in ein DB schreiben.
    1. Dachte ich mach das so:

    U E 1.0
    L DB.DBW2
    + 1
    T DB.DBW2

    geht aber nicht so wie ich möchte. Die Zahl wird dauernd eins hoch gesetzt. Und nicht erst wenn E 1.0 kommt. Wie setzt ich das richtig um ?

    2. Wenn die Daten im DB nach Spannungsausfall noch drin stehen sollen,
    wo stell ich das ein ?




    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Zähler in DB schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Code:
    U E 1.0
    FP M 0.0
    =M 0.1
    spbn _end
    L DB?.DBW2
    + 1
    T DB?.DBW2
    _end: NOP 0
    Lade und transfer sind VKE unabhängig

    2. Wenn die Daten im DB nach Spannungsausfall noch drin stehen sollen,
    wo stell ich das ein ?
    S7 DB´s sind idR. remanent (kann man ändern). Mußt nix einstellen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Pockebrd (02.11.2010)

  4. #3
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2010
    Beiträge
    327
    Danke
    66
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    sieht gut aus, danke.

  5. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Code:
    U E 1.0
    FP M 0.0
    =M 0.1
    spbn _end
    L DB?.DBW2
    + 1
    T DB?.DBW2
    _end: NOP 0
    wozu des = M0.1???
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ 4L


    wozu des = M0.1???
    ich verwende das so nicht.

    Hilft vielleicht dem TE, das mit dem VKE besser zu verstehen.

    Darfst ihm aber gerne nen multiinstanzfähigen Rinpuffer anbieten

Ähnliche Themen

  1. Zähler
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 19:53
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  4. Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    Von dennish23 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 10:21
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •