Hallo liebe Forumsgemeinde,

habe hier eine CPU315-2DP mit einer CP340. Ich möchte über einen RFID-Baustein den Code eines Transponders auslesen und über die RS232-Schnittstelle an meine SPS übergeben. Die Kommunikation des Bausteins mit meinem PC funktioniert einwandfrei. Doch die Kommunikation mit der CP340 funktioniert nicht. An der CP leuchtet dann die SF-Diode sowie die RXD-Diode auf. Laut Handbuch bedeutet dies eine Unterbrechung der Leitung. Doch wie gesagt funktioniert das Kabel ja, da mit PC und Hyperterminal getestet. Habe auch die gleichen Verbindungseinstellungen. Weiß jemand woran dies noch liegen könnte?

bin dankbar für jeden hinweis
 
Hast Du mal die Pinbelegung der CP340-Schnittstelle mit einer PC-COMx-Schnittstelle verglichen?
Hast Du mal den RS232-Pegel des RFID-Bausteins gemessen?
PC-Schnittstellen funktionieren meist schon mit +/-3V, die CP340 hält sich ganz penibel an die Mindestpegel der RS232-Norm.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du mal die Pinbelegung der CP340-Schnittstelle mit einer PC-COMx-Schnittstelle verglichen?

ja, habe ich. die sind gleich.

Hast Du mal den RS232-Pegel des RFID-Bausteins gemessen?
PC-Schnittstellen funktionieren meist schon mit +/-3V, die CP340 hält sich ganz penibel an die Mindestpegel der RS232-Norm.

ja, die pegel sind auch in ordnung.

kann es sein, dass die CP keine gekreuzte leitung benötigt? sprich dass ich ein 1:1-Kabel verwenden muss und kein nullmodem-kabel?
 
Wie lang ist das RS232-Kabel vom RFID-Baustein? Länger als 15m?

Hast Du mal die Pinbelegung der CP340-Schnittstelle mit einer PC-COMx-Schnittstelle verglichen?
ja, habe ich. die sind gleich.
Stimmt, ich habe es gerade nochmal im Handbuch nachgesehen.

kann es sein, dass die CP keine gekreuzte leitung benötigt? sprich dass ich ein 1:1-Kabel verwenden muss und kein nullmodem-kabel?
Wenn das Kabel vom RFID-Baustein an einem PC funktioniert, dann darf es zum CP340 nicht zusätzlich gekreuzt
werden, da die RS232-Schnittstellen PC und CP340 ja gleich sind.
Es könnte aber sein, daß Dein RFID-Baustein nicht alle Handshake-Signale liefert (RTS -> CTS, DTR -> DSR).
Die fehlenden Signale müssten am CP340 mit Pin 4 (DTR) verbunden werden.
(Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob beim CP340 das Hardware-Handshake abgeschaltet werden kann.)

Wie heißt Dein RFID-Baustein genau?
Hast Du einen Link zum Handbuch?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du die Parametierung des CP's nicht gleich dem PC machst geht es nicht.

Wenn du nur die drei adern verwendest, darf an der CP kein Hardwarehandshake aktiviert werde.

Nur mal so da es sehr oft als Fehler gemacht wird.
Hast du in der Hardwarkonfig den Button Parameter wenn du auf die CP340 klickst, die Voreinstellung ist 3964R und das kan Hypterterminal nicht.
Der Button erschein erst nach der Installation der CP340 Software.
Einstellung muß sein ASCII
 