Im Datenblatt ist die zulässige Betriebsspannung des Sensors als 7 - 24 VDC angegeben.@harald: was meinst Du mit "Minimaler Betriebsspannung 7V"
Damit der Sensor bei 7V Betriebsspannung über den Bürdenwiderstand 20mA treiben kann,
darf dieser Widerstand höchstens ca. 300 Ohm groß sein.
Über einem Bürdenwiderstand von 500 Ohm würden bei 20mA 10V abfallen, was bei 7V
Betriebsspannung nicht möglich ist.
Harald