S7-1200 Analogeingang Stromsensor

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@harald: was meinst Du mit "Minimaler Betriebsspannung 7V"
Im Datenblatt ist die zulässige Betriebsspannung des Sensors als 7 - 24 VDC angegeben.
Damit der Sensor bei 7V Betriebsspannung über den Bürdenwiderstand 20mA treiben kann,
darf dieser Widerstand höchstens ca. 300 Ohm groß sein.

Über einem Bürdenwiderstand von 500 Ohm würden bei 20mA 10V abfallen, was bei 7V
Betriebsspannung nicht möglich ist.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stromeingang

Hallo Christopherson,

ich denke da gibt es ein Verständnisproblem.
Du must dir das als Spannungsteiler vorstellen.

Die 500Ohm Widerstände musst du paralell
zu den Spannungseingängen der SPS (AI) schalten,
AI0 gegen GND und AI1 gegen GND

wenn dann zb. 20mA in deiner Schleife fliessen
fallen am Eingang über den 500Ohm Widerstand (20mAx500Ohm) 10V ab, der Rest an deinem Geber.
Der Innenwiderstand der Karte ist dabei unerheblich


Anschluss:
(Geber (X oder Y) und Widerstand auf AI0+)
(Geber - und Widerstand auf AI0 GND)


Gruß
 
Hallo Christopherson,

ich denke da gibt es ein Verständnisproblem.
Du must dir das als Spannungsteiler vorstellen.

Die 500Ohm Widerstände musst du paralell
zu den Spannungseingängen der SPS (AI) schalten,
AI0 gegen GND und AI1 gegen GND

wenn dann zb. 20mA in deiner Schleife fliessen
fallen am Eingang über den 500Ohm Widerstand (20mAx500Ohm) 10V ab, der Rest an deinem Geber.
Der Innenwiderstand der Karte ist dabei unerheblich


Anschluss:
(Geber (X oder Y) und Widerstand auf AI0+)
(Geber - und Widerstand auf AI0 GND)


Gruß

wenn´s nur ein Verständisproblem wäre ...

scheinbar stimmt was mit dem Sensor nicht! so wie Du beschrieben habe ich natürlich den Sensor angeschlossen. Wenn Du die letzten Beiträge von harald und mir gelesen hast, dann stimmen die Werte des Sensors auch ohne SPS nicht bei 2 Parallelwiderständen -> je ein Parallelwiderstand ist ok, aber beide gleichzeitig bringen den Sensor durcheinander ...

lg
 
Du solltest noch einen letzten Versuch mit kleineren Widerständen (50 bis 200 Ohm)
machen. Wenn das Verhalten so bleibt, dann rufe wegen Deinem Problem bei AIS an.
Von den 26V solltest Du da besser nichts erwähnen, die sind nicht nur außerhalb
des recommended Bereich sondern auch größer als die maximal zulässigen 24V.
Harald

Ich habe jetzt die Eine Sensorkennlinie mit 50R, 100R, 150R und 220R aufgenommen.
Die Spannungen lag bei 24V (U+ und U- sind +-5%).
Ux und Uy sind Spannungen an je einem Widerstand ohne Parallelschaltung.
Uxg und Uyg sind die Spannungen an den Widerständen bei Parallelschaltung.
Sensorkennlinie.gif
lg
 
Zurück
Oben