Hey möchte gern wenn meine Anlage nicht in Grundstellung steht den Richten-Taster drücken.
Habe mir dabei gedacht, dass wenn der Richtentaster gedrückt wird, die Kette initialisiert wird un dann alles Ausgänge zurückgesetzt werden. Wie kann man das realisieren?

LG
 
Hey möchte gern wenn meine Anlage nicht in Grundstellung steht den Richten-Taster drücken.
Habe mir dabei gedacht, dass wenn der Richtentaster gedrückt wird, die Kette initialisiert wird un dann alles Ausgänge zurückgesetzt werden. Wie kann man das realisieren?

LG

Naja, sehr vereinfacht

Code:
UN "Grundstellung"
U "TasterRichten"
SPBN _end

S "Schritt_0"
R "Schritt_1"
R "Schritt_2"
R "Schritt_3"
.
.
.
L 0
T AW 0

_end: nop 0
 
du willst doch eher eine grundstellungsfahrt machen oder nicht?

am graph baustein den init eingang mit dem taster belegen dann wird diese schrittkette in den initial schritt gestellt.

und mit den ausgängen erstmal schauen ob nicht´s mit irgenwas kollidieren könnte. wenn ja eine grundstellungs schrittkette machen zum ausgänge rücksetzen.
 