Hallo...

Habe eine 315T V2.6.1 mit Sinamic S120 (4 Achsen eine CU320)
Die Achsen laufen, soweit ales gut.

Muss jetzt das erste mal nen Messtaster verwenden.

Beim Aufruf des MC_MeasuringInput kommt der Fehler 0x8034
Im zugeordnetten Daenbaustein steht allerdings 0x8035
In der Technologie steht der Fehler:

40007 : Messauftrag wurde durch externes Geraet abgebrochen oder beeintraechtigt (Grund: 1)
und
Information 30002 : Befehl abgebrochen (Grund: 49, Befehlstyp: 1403)

Grund 49 ist nicht in der Hilfe zu finden!

Grob ein paar Einstellungen:

Zyklische Komunikation:
CU-Telegramm 932 (Hab 930-932 durchprobiert)
Achse Telegramm 106 (Gleichlaufachse)
Messtaster an Technologieachse konfiguriert und Technologie-DB erzeugt
Der Messtastereingang ist an der CU im Expertenmodus zugeortnet.

Die Achse ist im Lagegeregeltem Betrieb und steht.
Will dann wenn der Messtaster "online" ist die Achse verfahren.

Hab keinen Lösungsansatz mehr. Hat da jemand nen Tipp

Gruss
Norbert
 
Entwarnung! Alles wird Gut...

Hab den Fehler mit Siemens zusammen lokalisieren können:

Der Messtaster darf NICHT auf der CU deklariert werden, sondern MUSS auf der NC-Achse der CU eingetragen werden (Parameter 488)
Das CU-Telegramm wird nicht benötigt.
...
Gruss, Norbert
 