PLCSIM Zykluszeit

W

WGertzen

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich wollte gestern ein Program unter PLCSIM kurz testen, wobei mir die
hohe Zykluszeit in der Baugruppendiagnose auffiel.

Ich habe dann als Hardware eine CPU315-2DP projektiert und beende den OB1 direkt im ersten Netzwerk mit einem BEA Aufruf. (siehe unten)

Unter der Baugruppendiagnose wird für dieses Programm eine Zykluszeit zwischen 10ms und 11ms angezeigt !!!!!! :confused::confused:

Ein deutliche größeres Programm benötigt 10 bis 15ms !?!?!?

Es scheint so als ob eine Mindest-Zykluszeit aktiviert wäre.
In der HW-Konfig der CPU315-2DP kann ich dieses jedoch nicht aktivieren!

Bei meinem Kollegen tritt der gleiche Effekt auf. Hat da jemand eine Idee?

Verwendete Software
Step-7 V5.5
PLCSIM V5.4 SP4


Mfg

Wolfgang


Netzwerk 1
U M 2.5
FP M 2.4
O(
U M 2.5
FN M 2.6
)
= M 2.3
BEA
 
Hallo,

Das liegt am simulator.

Hab das gerade getestet (315-2DP)

online 1-3ms ( 20 FC/FB´s)

Simulator 10-15ms
 
PLCSIM hat hier nichts mit der wirklichkeit zu tun. Ob du eine 414 oder 312 projektierst und einspielst ist PLCSIM ziemlich egal.
 
PLCSIM hat hier nichts mit der wirklichkeit zu tun. Ob du eine 414 oder 312 projektierst und einspielst ist PLCSIM ziemlich egal.

Grrr, das ist mir schon klar! :sw15:
Wenn ich mich aber recht erinnere (vor einem Jahr) habe ich auch mal mit Zykluszeiten von 1 bis 2ms kleinere Programme unter PLCSim simuliert.
Halt abhängig von der Rechenleistung des PC's.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mich aber recht erinnere (vor einem Jahr) habe ich auch mal mit Zykluszeiten von 1 bis 2ms kleinere Programme unter PLCSim simuliert.
Halt abhängig von der Rechenleistung des PC's.
Ich habe nie PLCSIM Zykluszeiten unter 10 ms gesehen.
Aber mit WinAC RTX wäre es möglich.
 
Ich habe auch noch nie PLCSIM gesehen mit Zykluszeiten unter 10ms.
By the Way PLCSIM ist ja auch nicht deterministisch. Wenn ein anderer Prozess in Windows, welcher eine höher Prio hat kommt, dann wird eben PLCSIM eben etwas später bearbeitet.

WinLC RTX kann das, aber der Controller installiert sich auch seine eigene Laufzeitumgebung und benutzt z.B. bei einem Multicore CPU einen CORE nur für den RTX Kernel um eben das determinischtische Zeitverhalten hinzubekommen!
 
Zurück