    Hallo!

    Ich wollte gestern ein Program unter PLCSIM kurz testen, wobei mir die
    hohe Zykluszeit in der Baugruppendiagnose auffiel.

    Ich habe dann als Hardware eine CPU315-2DP projektiert und beende den OB1 direkt im ersten Netzwerk mit einem BEA Aufruf. (siehe unten)

    Unter der Baugruppendiagnose wird für dieses Programm eine Zykluszeit zwischen 10ms und 11ms angezeigt !!!!!!

    Ein deutliche größeres Programm benötigt 10 bis 15ms !?!?!?

    Es scheint so als ob eine Mindest-Zykluszeit aktiviert wäre.
    In der HW-Konfig der CPU315-2DP kann ich dieses jedoch nicht aktivieren!

    Bei meinem Kollegen tritt der gleiche Effekt auf. Hat da jemand eine Idee?

    Verwendete Software
    Step-7 V5.5
    PLCSIM V5.4 SP4


    Mfg

    Wolfgang


    Netzwerk 1
    U M 2.5
    FP M 2.4
    O(
    U M 2.5
    FN M 2.6
    )
    = M 2.3
    BEA
    Zitieren Zitieren PLCSIM Zykluszeit  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Das liegt am simulator.

    Hab das gerade getestet (315-2DP)

    online 1-3ms ( 20 FC/FB´s)

    Simulator 10-15ms

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Ich glaube das die 10 ms stammen von der Task Scheduler in Windows.
    Also, jeder "normalen" Task werden nicht schneller aktualisiert als 10 ms.
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    PLCSIM hat hier nichts mit der wirklichkeit zu tun. Ob du eine 414 oder 312 projektierst und einspielst ist PLCSIM ziemlich egal.

  5. #5
    Registriert seit
    08.10.2007
    Beiträge
    31
    Danke
    1
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von netmaster Beitrag anzeigen
    PLCSIM hat hier nichts mit der wirklichkeit zu tun. Ob du eine 414 oder 312 projektierst und einspielst ist PLCSIM ziemlich egal.
    Grrr, das ist mir schon klar!
    Wenn ich mich aber recht erinnere (vor einem Jahr) habe ich auch mal mit Zykluszeiten von 1 bis 2ms kleinere Programme unter PLCSim simuliert.
    Halt abhängig von der Rechenleistung des PC's.
    Geändert von WGertzen (05.11.2010 um 11:18 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von WGertzen Beitrag anzeigen
    Wenn ich mich aber recht erinnere (vor einem Jahr) habe ich auch mal mit Zykluszeiten von 1 bis 2ms kleinere Programme unter PLCSim simuliert.
    Halt abhängig von der Rechenleistung des PC's.
    Ich habe nie PLCSIM Zykluszeiten unter 10 ms gesehen.
    Aber mit WinAC RTX wäre es möglich.
    Jesper M. Pedersen

  7. #7
    Registriert seit
    10.09.2007
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe auch noch nie PLCSIM gesehen mit Zykluszeiten unter 10ms.
    By the Way PLCSIM ist ja auch nicht deterministisch. Wenn ein anderer Prozess in Windows, welcher eine höher Prio hat kommt, dann wird eben PLCSIM eben etwas später bearbeitet.

    WinLC RTX kann das, aber der Controller installiert sich auch seine eigene Laufzeitumgebung und benutzt z.B. bei einem Multicore CPU einen CORE nur für den RTX Kernel um eben das determinischtische Zeitverhalten hinzubekommen!

Ähnliche Themen

  1. Zykluszeit S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:27
  2. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  3. S7-317 2-DP Zykluszeit
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 10:19
  4. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
  5. CPU Zykluszeit
    Von steelbasic im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 07:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •