    Hallo zusammen,
    habe eine <CPU319F -3PN/DP auf der eien
    DO Ausgangsbaugruppe 6ES7 322-1BL00-0AA0

    so nun habe ich folgendes ONLINE ist der Ausgang gesetzt also 1
    aber die LED ist aus auch liegt der Ausgang nicht auf Log 1
    Die versorgungsspannung der Karte ist ok und auch richtig angeschlossen.
    Wenn ich in einer Variablentabelle den Ausgang eingebe und online gehe wird er nicht gesetzt also bleibt auf 0 .
    Angeschlossen sind an der baugruppe Koppelrelais hab die aber auch schon abgeklemmt und keine Änderung festgestellt
    Zitieren Zitieren Digitale Ausgangskarte  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    doppelzuweisung? evt. in einem wort o.Ä.?

  3. #3
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Was sagt denn die HW-Konfiguration, wie lauten den die Adressen Deiner Digitalen Ausgänge?

  4. #4
    frajo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    in der hardwarekonfig sind die adressen korrekt eingetragen A69.4

  5. #5
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Wo hast Du denn den Triggerpunkt für das Steuern gesetzt?

    Zyklusbeginn oder Zyklusende?
    Permanent oder einmalig?

  6. #6
    frajo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    meinst du jetzt wegen der variablentabelle?
    Für beobachten
    Zyklusbeginn
    Permanent

  7. #7
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja genau, den Trigger in der Variablentabelle.

    Wenn der Ausgang in Deinem Programm eine Zuweisung erhält und der Trigger für Steuern steht auf Zyklusbeginn, überschreibt das Programm die Steueranweisung der Variablentabelle.
    In diesem Fall muß Du den Trigger auf Zyklusende setzen.
    Aber Vorsicht bei laufenden Programm. Schaltest Du mit dem Ausgang z.B. einen Motor, so würde dieser dann auch Anlaufen.

    Gruß
    Corosop15

Ähnliche Themen

  1. Analog Ausgangskarte 2AO ST I
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 12:35
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  3. Problem Mit Ausgangskarte(DO), S7
    Von chrisdoele im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:17
  4. 0-10 V Leuchte an Analog Ausgangskarte
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 18:20
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 14:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •