Hallo zusammen,
habe eine <CPU319F -3PN/DP auf der eien
DO Ausgangsbaugruppe 6ES7 322-1BL00-0AA0

so nun habe ich folgendes ONLINE ist der Ausgang gesetzt also 1
aber die LED ist aus auch liegt der Ausgang nicht auf Log 1
Die versorgungsspannung der Karte ist ok und auch richtig angeschlossen.
Wenn ich in einer Variablentabelle den Ausgang eingebe und online gehe wird er nicht gesetzt also bleibt auf 0 .
Angeschlossen sind an der baugruppe Koppelrelais hab die aber auch schon abgeklemmt und keine Änderung festgestellt
 
Ja genau, den Trigger in der Variablentabelle.

Wenn der Ausgang in Deinem Programm eine Zuweisung erhält und der Trigger für Steuern steht auf Zyklusbeginn, überschreibt das Programm die Steueranweisung der Variablentabelle.
In diesem Fall muß Du den Trigger auf Zyklusende setzen.
Aber Vorsicht bei laufenden Programm. Schaltest Du mit dem Ausgang z.B. einen Motor, so würde dieser dann auch Anlaufen.

Gruß
Corosop15
 