Hi

Wie kann man einen DB einsehen?
Ich schreibe mit der FB7 (Siemens Datenbaustein für RS232 Kommunikation) erfolgreich in einen DB. Wie aber kann ich mir den empfangenen String ansehen. Wenn ich den DB online auswähle bekomme ich die Fehlermeldung (s. Anhang). Das Gleiche, wenn ich den DB offline öffne und dann auf Brille gehe.

Kann jmd. helfen?

CPU Typ:315-2DP
Software: STEP7 V5.4 + SP4

Gruß
Jan
 

Anhänge

  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    34,2 KB · Aufrufe: 33
Hallo Jan
Du kannst STRING-Variablen nicht im DB beobachten. Dazu musst du dir eine Variablentabelle aufmachen, in der du die einzelnen Bytes deines Strings beobachtest.

Gruß
Hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super hat funktioniert. Danke für die sehr schnelle Antwort!

Hier der Syntax, falls jmd. das mal nachmachen will.
Einfach in die Variablentabelle
DB3.DBB2 schreiben.
Soll heißen vom Datenbaustein 3 das 2 Byte.
 