Thema: SF-Fehler an S7-313C

  1. #1
    Registriert seit
    10.05.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen

    bekomme folgenden Fehler

    Bereichsfehler beim Lesen
    global DB,Doppelwortzugriff,Zugriffsadresse 0 und einmal 4
    Angeforderter DB: Programmierfehler OB121
    Prioritätsklasse 1
    interner Fehler,kommendes Ergebnis

    hat mir jemand von euch nen Tipp wie den beheben kann?

    Danke

    Gruss
    Boris
    Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein!



    www.automation-ps.de
    Zitieren Zitieren SF-Fehler an S7-313C  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Boris,

    auf welchen DB greifst Du denn zu?
    Ist er online auf der CPU Vorhanden?

    Grüße
    Gebs

  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Da ist wohl irgendein DB zu kurz!
    Wenn Du die Meldung markierst und dann auf "Baustein öffnen" gehst, öffnet sich das Programm an der fehlerhaften Stelle.
    Gruß
    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    27.08.2003
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beiträge
    472
    Danke
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Aber mit Adresse 0 und 4 wär er arg kurz, evtl. fehlt er sogar ganz?
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase

  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo zusammen

    Danke für eure Tipps.
    Nur wie kann ich herausfinden welcher Db fehlt.
    Wenn ich auf die Fehlermeldung klicke kann ich keinen Baustein aufrufen.
    Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein!



    www.automation-ps.de

  6. #6
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Boris Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen

    Danke für eure Tipps.
    Nur wie kann ich herausfinden welcher Db fehlt.
    Wenn ich auf die Fehlermeldung klicke kann ich keinen Baustein aufrufen.
    OB 121 rauslöschen von der CPU

    die geht dann auf stopp

    und über strg+d und diagnosepuffer kannst du dir anzeigen lassen, wo der fehler ist.
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  7. #7
    Registriert seit
    10.05.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen

    Danke für eure Hilfe. Hab heute nacht den Fehle gefunden nachdem ich etwas Pause gemacht hab.

    Der DB1 war leer hab aber in diesen meine Positionen vom Regler geschrieben.

    Gruss
    Boris
    Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein!



    www.automation-ps.de

Ähnliche Themen

  1. CPU 313C-2 DP Fehler 4550
    Von mleuschner im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 15:33
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  4. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  5. CPU 313C 2DP
    Von Lobo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •