Hallo zusammen,
An meiner CPU315DP hängen über Profibus ein paar ET200S. Habe ich nun einen Spannungsausfall seitens ET200S, "frieren" die Eingänge ein und halten den letzten Zustand.
In einem anderen Projekt habe ich statt der 315er eine IM151-8DP/PN wo wiederum einige ET200S angehängt sind (wieder über Profibus). Hier fallen aber die Eingänge bei einem Unterbruch auf den Wert '0' zurück.
Frage 1:
Warum hält die CPU315 die Werte, die IM151-8 aber nicht?
Frage 2:
Falls aus der Antwort zu Frage 1 nicht bereits beantwortet, wollte ich noch fragen, ob es möglich ist, die Eingänge über die IM151-8 ebenfalls zu halten (Es geht um die Unterdrückung der gesamten Alarmmeldungen).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
steven