    ich habe folgendes Problem:
    Ich soll eine Schlechtteilauswertung programmieren bei der maximal 5 der letzten 100 Teile niO sein dürfen. Das Problem ist das der Zähler nicht nach 100 Teilen auf 0 gesetzt werden darf, sondern weitergeschoben werden muß damit immer die letzten 100 ausgewertet werden.
    Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das umsetzen kann? Steuerung ist eine S7-1200 CPU1214

    Gruß
    Zitieren Zitieren Zähler an S7-1200  

  2. #2
    Registriert seit
    11.10.2006
    Ort
    Verden (Aller)
    Beiträge
    530
    Danke
    31
    Erhielt 58 Danke für 49 Beiträge

    Standard

    Wie wär's mit dem Dreisatz?

    5 Teile von 100 sind 5% oder ein zwanzigstel.

    Also SchlechtanteilMax = Teilezähler / 20

    Wenn Schlechtteilezähler > SchlechtanteilMax dann Fehlermeldung, oder so.

    Im Prinzip so, habe kein S7 10.5:
    Code:
    L Teilezaehler
    L 20
    /I
    T SchlechtanteilMax
    
    L SchlechtanteilMax
    L Schlechtteilzaehler
    >I
    S MurksMerker
    "Ein lahmer Drecksplanet ist das, ich habe nicht das geringste Mitleid" (Prostetnik Vogon Jeltz)

  3. #3
    insta ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.11.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antwort, aber so einfach ist es leider nicht.
    Um bei größeren Stückzahlen auf diese 5% zu kommen brauche ich mehr als 5 schlechte Teile. Daher sollen immer nur die letzten 100 betrachtet werden um schnell reagieren zu können. Daher soll auch der Zähler verschoben werden.

Ähnliche Themen

  1. Schnelle Zähler bei S7-1200
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 08:04
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. HSC Zähler S7-1200 STEP7 Basic 10.5
    Von christophersn im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 20:21
  4. S7-1200 Zähler/Remanente Variable
    Von Rici im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 23:28
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •