Hallo,

ich muss eine vorhandenen S5-Steuerung gegen eine S7 austauschen. Die S5 eine 115U mit CPU943B kommuniziert mit einer externen Steuerung über die TTY-Schnittstelle. Meine Frage ist jetzt, welche Baugruppe nehme ich für die Kommunikation bei der S7. Habe da eine CP340 mit TTY-Schnittstelle im Auge. Hat da jemad Erfahrung ob das ohne Probleme geht?

Gruss
 
Hallo,

ich muss eine vorhandenen S5-Steuerung gegen eine S7 austauschen. Die S5 eine 115U mit CPU943B kommuniziert mit einer externen Steuerung über die TTY-Schnittstelle. Meine Frage ist jetzt, welche Baugruppe nehme ich für die Kommunikation bei der S7. Habe da eine CP340 mit TTY-Schnittstelle im Auge. Hat da jemad Erfahrung ob das ohne Probleme geht?

Gruss

Wer ist bis jetzt mit wem verbunden? Direkt die 943B?
 
Im Moment ist die S5 direkt von der TTY-Schnittstelle auf der CPU mit dem externen Rechner/Steuerung verbunden. In Zukunft soll es an Stelle der S5 die S7 sein.
 
Im Moment ist die S5 direkt von der TTY-Schnittstelle auf der CPU mit dem externen Rechner/Steuerung verbunden. In Zukunft soll es an Stelle der S5 die S7 sein.

Die S5 kommuniziert dann in der Regel über AS511. Da gibt es nichts bei der S7. Was ist das genau für eine Gegenseite? Was macht die? Ist es jetzt ein Rechner oder eine Steuerung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Gegenseite ist eine Brennersteuerung mit einer RS232 Schnittstelle. Zwischen der S5 (TTY) und Brennersteuerung (RS232) sitzt ein Umsetzer.
Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen. Ich habe aber bis jetzt keinerlei Informationen welches Protokoll übertragen wird.
 
Protokoll-Varianten die möglich sein kann:
AS511.
RK512.
3964(R).

Ob eine reine ASCII Datentransfer mit S5 möglich war, weiss ich nicht.

CP340 unterstützt 3964(R) und ASCII.
CP341 unterstützt 3964(R), RK512 und ASCII.
Es gibt auch das 1SI Modul für ET200S was vesentlich günstiger als CP340 ist. Für diese Modul gibt es mehrere Protokolle, darunter 3964(R) und ASCII.
 
Vorsicht ...

Hallo,

[QUOTE="ollibolli]Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen[/QUOTE]

Im Prinzip schon, aber dann ist bei Leitungslängen > 10m das Ende der Fahnenstange schnell erreicht. Die bisherige Umsetzung auf TTY wird schon seinen Sinn haben ;)

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Gegenseite ist eine Brennersteuerung mit einer RS232 Schnittstelle. Zwischen der S5 (TTY) und Brennersteuerung (RS232) sitzt ein Umsetzer.
Ich denke, es ist bestimmt auch möglich die CP340 mit einer RS232-Schnittstelle zu wählen. Ich habe aber bis jetzt keinerlei Informationen welches Protokoll übertragen wird.

Einfach mal mit einem Fox dazwischen hängen und den Trace hier einstellen. Wir finden das dann schon heraus ;-).
 
Danke schon mal für die Antworten. Ich werde morgen mal das S5-Programm näher untersuchen. Anhand der verwendeten Bausteine und deren Parametrierung müsste sich doch auch herausfinden lassen, welches Protokoll benutzt wird.
Was die Leitungslänge angeht dürfte es auch bei RS232 kein Problem geben. Die Brennersteuerung sitzt in der Schaltschranktür.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke schon mal für die Antworten. Ich werde morgen mal das S5-Programm näher untersuchen. Anhand der verwendeten Bausteine und deren Parametrierung müsste sich doch auch herausfinden lassen, welches Protokoll benutzt wird.
Was die Leitungslänge angeht dürfte es auch bei RS232 kein Problem geben. Die Brennersteuerung sitzt in der Schaltschranktür.

Schau mal nach, ob es vielleicht eine CPU mit 2 seriellen Schnittstellen ist.
an der 2. SST wäre RK511 und auch ASCII möglich.

Wenn die CPU nur eine SST hat, dann ist es entweder RK511 oder L1-Protokoll.
Für beides kriegst Du nix (direkt) in der S7.
Einzige Möglichkeit wäre, den CP340 / CP341 im ASCII-Mode zu betreiben und das Protokoll in der S7 zu realisieren.
Das wird schon ein wenig aufhalten (sowohl Dich als auch die CPU), da lohnt es sich IMHO wegen der Programmierkosten über eine neue Brennersteuerung nachzudenken.

Gruss Werner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mittlerweile herausgefunden, dass die Brennersteuerung über Fetch/Write direkt auf die Merkerbereiche der S5 zugreift. Laut Hersteller ist das Protokoll an der Brennersteuerung einstellbar. Entweder 3964R oder AS511. Also würde es mit der CP340 funzen.
 
Habe mittlerweile herausgefunden, dass die Brennersteuerung über Fetch/Write direkt auf die Merkerbereiche der S5 zugreift. Laut Hersteller ist das Protokoll an der Brennersteuerung einstellbar. Entweder 3964R oder AS511. Also würde es mit der CP340 funzen.

Ja, mit 3964R sollte das funktionieren.

Wenn es bis jetzt über AS511 läuft (das geht mit der S7 ja nicht), so
muss jetzt zusätzlich ein Programmteil in der S7 laufen, das die
reinkommenden 3964R-Telegramme richtig interpretiert. Aber das
ist wohl das kleinere Problem, wenn die Schnittstellenbeschreibung vorliegt....
 