Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: SM334 pew springt bei 15500Inc nach 32767Inc ???

  1. #1
    Registriert seit
    18.11.2007
    Ort
    Kassel (Hessen)
    Beiträge
    24
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Habe ein problem mit einer SM 334 0KE00 0AB0 (AI4/AO2). Und zwar habe ich einen PT100 angeschlossen, Brücke zwischen 5+6 gemacht, alle Analoggrounds geerdet. Messung der Temperatur funktioniert einwandfrei
    bis ich in den Bereich von 155°C bzw ca. 15500Inc komme, dann springt der eingelesene Wert vom PEW auf 32767Inc, geht die Temperatur dann zurück unter diese 155°C zeigt er wieder ganz normal an.
    Habe mir einen PT100 Simulator besorgt, weil ich mir gedacht habe das der Fühler vielleicht kaputt ist, aber auch mit dem Simulator komm ich zu dem selben Ergebnis auf allen 4 Analogeingängen!
    Die Karte sitzt zusammen mit zwei SM321 (32IN) und zwei SM322(32OUT) und einer 315-2DP auf einem Rack.

    Kann jemand helfen oder hat jemand eine Idee???

    Dank im vorraus, Mathias
    Zitieren Zitieren SM334 pew springt bei 15500Inc nach 32767Inc ???  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    hallo,

    ich habe hier mal was aufgeschnappt, daß man wohl (zumindest bei manchen Baugruppen) was einstelen kann wie "PT100 Klima" oder "PT100 Standart" oder sowas.

    Schau doch da mal


    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ich hab eine idee.
    du hast pt100 klima (/100) eingestellt.
    da ist bei 155°C sense

    pt100 standard (/10) kann bis 1000°C (0,003850) bzw. 1295°C (0,003910)
    Geändert von vierlagig (11.11.2010 um 16:29 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich hab eine idee.
    du hast pt100 klima (/100) eingestellt.
    da ist bei 155°C sense

    pt100 standard (/10) kann bis 1295°C (ist allerdings schon übersteuerungsbereich )

    *STRIKE*
    Schneller als VL


    MfG

  5. #5
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Verneige mich vor Dir !

    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  6. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    naja: vielleicht, vom hören sagen, könnte sein, dass ...da gönn ich mir doch gern die eine minute mehr um nochmal in der tabelle "Analogwertdarstellung für Widerstandsthermometer" die genauen werte nachzuschlagen um eine gesicherte aussage treffen zu können...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #7
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Verneige mich vor Dir !


    Och kooooomm,
    lass mir doch den Spaß


    MfG

  8. #8
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Mach ich doch!

    Dir ist das geglückt was ich noch nie konnte...

    Einmal schneller sein... seufz...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  9. #9
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Na, wir wollen vierlagig doch wohl nicht benachteiligen.....

    vierlagig, ich verneige mich vor Dir!



    Gruß
    Corosop15

  10. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.069
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.292 Danke für 2.170 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mensch jetzt hört aber auf, sonst hebt der 4l ab
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 03:13
  3. Analogbaugruppe SM334
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 13:09
  4. PT100 am SM334
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:57
  5. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •