Männers, streiten bringt nix - janny braucht ne Lösung...
Um wie viele Daten dreht es sich denn überhaupt ? Wenn es nicht grad 10k Nutzdaten handelt schlage ich dir vor, einen Wert bei Änderung zu übertragen, so wie man es überlicherweise bei Fernwirkübertragung tut.
In deinem Programm überprüfst du deine Werte auf Änderung und schickst, wenn sich ein Wert ändert, diesen über eine TCP-Verbindung zu deinem PC. Dem Wert gibst du im Telegramm Zeitstempel und eine Wertnummer mit worüber dein Programm auf dem PC den Wert zuordnen kann.
Ich nutze dieses Verfahren z.b. um Sollwerte von einer CPU zu einer anderen weiterzuleiten, halt ohne Zeitstempel...
Um wie viele Daten dreht es sich denn überhaupt ? Wenn es nicht grad 10k Nutzdaten handelt schlage ich dir vor, einen Wert bei Änderung zu übertragen, so wie man es überlicherweise bei Fernwirkübertragung tut.
In deinem Programm überprüfst du deine Werte auf Änderung und schickst, wenn sich ein Wert ändert, diesen über eine TCP-Verbindung zu deinem PC. Dem Wert gibst du im Telegramm Zeitstempel und eine Wertnummer mit worüber dein Programm auf dem PC den Wert zuordnen kann.
Ich nutze dieses Verfahren z.b. um Sollwerte von einer CPU zu einer anderen weiterzuleiten, halt ohne Zeitstempel...