gebrauchte Maschine mit S5 ohne Eprom, wertlos?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwo muß also stehen: Wenn der Drehgeber (Signal B auf Zähler) x Impulse gezählt hat, dann wird ein Impuls von 250ms Länge an den Meterzähler ausgegeben (SPS-Ausgang)
Schau mal im PB2 nach, dort wird der FB23 aufgerufen.
Als Parameter werden die Impulse und der Wert 1980 übergeben.
So wie es ausschaut entsprechen 1980 Impulse 1 Meter.
In dem FB23 wird auch die Zeit gestartet. ;)
 
Wollte euch nur mitteilen, dass die Maschine jetzt funktionsfähig ist.

Das Programm war noch auf der SPS vorhanden, allerdings mit defekten Bausteinen.Hab es versucht auszulesen, wurden aber immer wieder Verweise auf Bausteine als fehlerhaft erkannt.

Dann hab ich Urgelöscht und das Programm neu eingespielt.Jetzt funktioniert eigentlich alles.

Beim Meterzähler hab ich einen mit 2000 Umdrehungen / Meter genommen.

Allerdings zeigt er z.b. 295m Länge an, sind effektiv aber nur 293m.
Ich hab dann die 1980 im Programm auf 2000 umgestellt, konnte aber keine wirkliche Änderung feststellen.

Aber das ist nicht so wichtig, werden einfach mal 2000m verseilen und danach mit einer anderen Maschine genau nachmessen.Dann sehen wir schon, ob es passt oder ob wir was ändern müssen.

Vielleicht könnte von euch noch jemand schauen, ob im Programm noch andere Änderungen notwendig sind, was den Impulszähler betrifft.Hab nur im PB002 die 1980 auf 2000 geändert.

Vielleicht reicht das ja nicht....

Könnt ihr mir noch einen Tip geben, wo ich am besten ein EEPROM passend für die S5 kaufen kann? Gibts da Unterschiede?

Möchte das Programm gern zur Sicherheit aufs EEPROM spielen, auch wenn es am PC nochmal abgespeichert ist.
 
Könnt ihr mir bitte nochmal helfen wegen einer Umprogrammierung der Steuerung?

Ich hänge die Datei nochmal an.

Hier nochmal eine kurze Beschreibung der Maschine:

Es ist eine Verseilmaschine, die die Adern in einer bestimmten Schlaglänge zusammendreht.
Es gibt einen Bügel und eine Trommel.Der Bügel dreht sich um die Trommel und verseilt das Material.Gleichzeitig dreht sich die Trommel in einer bestimmten Geschwindigkeit mit, so dass die richtige Schlaglänge entsteht.

Gemessen wird der Einlauf als 2000 Imp pro Meter und eine Bügelumdrehung als induktiver Sensor.

Nun ist in der Steuerung aber folgendes programmiert:

Bei jeden Druck auf die Taste "Start" dreht sich die Trommel kurz in die entgegengesetzte Richtung um das Material vorzuspannen.Ist ca. 1 Sekunde lang.
Danach drehen sich Bügel und Trommel fast zeitgleich (erst Bügel dann Trommel) in die richtige Richtung.
Dies war damals bestimmt ganz sinnvoll, aber für unseren Gebrauch eher nicht.
Wir müßten das Vorspannen weglassen, da bei uns von Hand das Material auf Zug gebracht wird.

Wäre dies in der Steuerung möglich?

Die Trommel müßte also kurz von der SPS ein analoges Signal bekommen, dass beim Start für 1 Sekunde entgegengesetzt ist.

Die SPS verwaltet 2 analoge Signale, eins für die Trommel, das andere für den Bügel.

Könnt ihr mir helfen wie ich das umprogrammiere?
 

Anhänge

  • M207B@TP.zip
    46,7 KB · Aufrufe: 17
in pb2 netzwerk11 ist eine verzögerung der reglerfreigabe
programmiert. diese könnte das bewirken.
ich würde mal an der zeit (L KT 10.1) etwas ändern und
dabei die auswirkung beobachten.

der wert 10.1 bedeutet 10 x 0,1 Sekunden

Raster
.0 => 1/100 Sekunden
.1 => 1/10 Sekunden
.2 => 1 Sekunde
.3 => 10 Sekunden

so ist z.b. L KT 55.3 => 550 Sekunden
und L KT 5.0 => 50 ms
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielen Dank, werde das heute gleich mal ausprobieren.

Ich muß unbedingt mal anfangen, S5 und S7 zu erlernen.

Gibt es bei der S5 ein Buch, das ihr mir empfehlen könntet?
 
von hans berger "automatisieren mit simatic s5-115u"
ist zwar auf die 115u orientiert, aber bietet sehr viel s5-wissen.
 
Hi

Step 5- Crashkurs von Habermann ist nen gutes Buch was die die Grundlagen erklärt und dann Tiefer geht! Für Anfänger bestimmt das passende Buch!Außerdem gibt es Software dabei wo du das Theoretische wissen direkt praktisch anwenden kannst!

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich finde dieser thread ist ein tolles Beispiel dafür, wie wertvoll dieses Forum ist!
icon14.gif
 
Kann ich für S7 bedenkenlos den Step7 Crashkurs Habermann nehmen?


Soll ich für S5 Habermann oder Hans Berger nehmen? Wo gibt es eigentlich noch die Möglichkeit diese Bücher zu erwerben? Oder gibt es jemanden im Forum, der sowas verkauft?
 
zu habermann kann ich nichts sagen, von dem hab ich nichts.

von berger habe ich zwei bücher in amazon gekauft
(automatisieren mit s5-115u,
automatisieren mit step7 in awl und scl)
die bücher sind recht teuer (ca. 50-70 euro/stück) aber für mich
eine wahre fundgrube an fundiertem wissen über die s5 und s7.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab nochmal eine Frage:

Die zwei Analogausgänge bei der Verseilmaschine möchte ich gerne ändern.
Erstens sollen die Analogausgänge langsamer "hochdrehen" und zweitens gleichzeitig anfangen zu drehen.

Momentan ist es wie folgt programmiert:

Trommel dreht ca 2 Sekunden rückwärts, danach dreht die Trommel vorwärts und der Bügel schaltet sich dazu.

Funktionieren sollte es aber so:

Die Trommel und der Bügel starten gleichzeitig und drehen ganz langsam von 0 auf den Sollwert.

Kann mir da jemand helfen, wie ich das umprogrammiere.Versuche die ganze Zeit schon das Programm zu verstehen.Ist aber wirklich nicht einfach.

Ich suche z.b. vergeblich, wie für Analogsignale eine Art "Hochlaufzeit" eingestellt wird.
 
ja, so langsam wirds knifflig...

die ausgabe der analogwerte erfolgt in pb9

gebildet werden die werte in

fb20 + fb22

bzw. der andere analogwert in

fb21 netzwerk 6-8

dabei wird in beiden fällen mit dem fb7 (integrator) eine
einstellbare rampe gefahren.
schau dir mal in fb22 bzw. fb21 netzwerk 6 die zuweisung für
die dw an, die dann am fb7 für "takt" und "rate" verwendet
werden. mit "takt" und "rate" wird die steilheit also die
nachführgeschwindigkeit des integrator festgelegt.
(bei dir: db10 dw14+15 bzw. dw43+44)
 
Danke schonmal....hab mir das jetzt mal genauer angesehen.

Meine erste Frage die sich stellt ist:

Ist z.b. das Datenwort DW43 + DW44 ein fester Wert oder variiert dieser?
Ist es möglich, dort einen festen Wert einzutragen ohne weitere Verknüpfungen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau dir mal in fb22 den

L KF+30

an. mit diesem wert wird initialisiert.
damit kannst du schon mal etwas beeinflussen.
das dw43 konnte ich jetzt auf die schnelle nicht
nachvollziehen. kommt evtl. vom display?

soll ich mal vorbei kommen, um dir zu helfen?
 
Hallo,

das mit dem "Vorbeikommen" ist echt nett.
Aber meine Aufgabe wäre es, das "selbst zu schaffen".

Bzw. Aufgabe kann man nicht sagen, da ich dafür eigentlich nicht qualifiziert bin bzw. das nicht in den Aufgabenbereich von mir fällt.

Allerdings ist es für mich selbst eine Bestätigung, dass ich dann doch Sachen in der Arbeit schaffe, die ich eigentlich gar nicht gelernt habe.

Natürlich nur mit eurer Hilfe bzw. Bücher.
Wir müssten wenn dann einen Programmierer holen, aber das kostet natürlich und außerdem fühl ich mich dabei irgendwie unnütz.
Möchte das gern selber schaffen bzw. mir die Informationen beschaffen, damit ich es hinbekomme.

Es ist außerdem schön, wenn man Sachen kann, die niemand anderes in der Firma kann.Gibt einen einfach das Gefühl, dass man "unverzichtbar" ist.
Ich hätte mir gern das S5-Buch gekauft von Habermann.Leider hab ich bis jetzt nur das S7-Crashkurs-Buch gekauft.Das S5 gibt es nicht mehr wirklich zu kaufen und außerdem baut alles nur noch auf die S7 auf.

Mir würde es einfach gefallen, wenn ich zumindest ein bisschen mit SPS-Steuerungen auskenne und vielleicht das eine oder andere "rauslesen" bzw. programmieren kann.

Außerdem würde es mir sehr viel Spaß machen, bestimmte Maschinen bzw. Teile von Maschinen umzubauen und evtl. auch S5 und S7 zu verstehen.
Bisher arbeite ich nur mit Logo und diese ist da wieder etwas begrenzt.

Wobei ich schon die ganze Zeit überlege, die Steuerung der Verseilmaschine auf Siemens Logo umzubauen (evtl. mit der neuen 0ba7).

Bin mir nur noch nicht sicher, ob dies wirklich funktioniert und mache mir da erstmal parallel dazu Gedanken.

Ich werde morgen in der Arbeit mal den L KF +30 anschauen.
Momentan kann ich noch viel ausprobieren; Müßte ich einfach den Wert 30 verändern und testen oder?

Die Verseilmaschine läuft ja einigermaßen.Nur nutzen wir diese eigentlich für was anderes (feines Geflecht um eine Ader wickeln).
Deshalb wäre es so wichtig, dass die Maschine ganz vorsichtig anläuft und nicht so ruckartig anzieht beim Anfahren.
Wenn ich das noch hinbekommen würde, wäre mein Ziel erreicht.
 
der wert KF+30
wird auf zwei datenworte transferiert (15 + 44).

wenn dun nun schreibst:

L KF+30
T DW15
L KF+30
T DW44

(also eine zeile einfügst mit L KF+30)
dann kannst du damit die startwerte für die datenworte
und damit die rampensteilheit für beide antriebe getrennt
einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auf logo würde ich das nicht umrüsten, das währe eher was für
die s7-1200 oder die s7-300.
da hast du dann auch gleich "richtiges" s7.
als günstige hardware kann ich die ecocon50 von berthel empfehlen
(16 Ein + 16 Ausgänge + div. Analoge schon onboard) und das
für 500€. Das ding ist wie ne s7-315 mit Ethernet-CP. dazu noch
ein kleines display mit wincc-flex und du hast eine feine steuerung
für unter 1000€.
 
Die Berger Bücher sind Top, kann ich nur empfehlen...
Ich kann tnt369 nur zustimmen, logo ist nicht die richtige Wahl....

Aber Versuch doch wirklich mal die Hochlaufzeit zu verstellen, dass kann Wunder bewirken :)
 