Profibus Zugriff auf PEW/PAW oder konsistent?

Züttu

Level-1
Beiträge
195
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe gestern einen Danfoss FC300 an Profibus inbetrieb genommen. Dazu hab ich mir die Doku und Beispiele von Danfoss geholt. Nach reichlicher Lektüre und viel ausprobieren habe ich es geschafft den FU zu starten und das Status-Wort auszulesen. Dazu habe ich die nötigen Befehle direkt auf das PAW geschrieben, das Statuswort habe ich ebenfalls direkt aus dem PEW gelesen. Das hat alles soweit geklappt, aber im Beispiel von Danfoss setzen sie den SFC14/15 ein um Daten konsistent zu lesen und schreiben, ist das nötig? wann muss ich sowas einsetzen? kann ich mit meiner Lösung Probleme kriegen?
 
Hallo,

1x Steuerwort und 1x Statuswort macht sicher kein Problem.

Sollten mehrere Daten (z.B. 6-InWord / 8-OutWord ) verwendet werden,
so kann mit konsistenz sicher gestellt werden, dass die "auf einen Rutsch"
übertragen werden. Und nicht 3worte jetzt und im nächsten Zyklus den Rest.

Oft sind Daten über mehrere Worte zusammenhängend.
Da muss der ganze Bereich auf einmal aktuell sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.

In diesem Fall werde ich meinen Baustein noch ändern auf SFC14/15, nur um auf nummer sicher zu gehen.

In der HW-Config hab ich für den FU das Modul PPO6 word consistent eingesetzt, im Angebot wäre aber auch PPO6 module consistent, was ist denn der Unterschied dazwischen?
 
Danke für die schnelle Antwort.

In diesem Fall werde ich meinen Baustein noch ändern auf SFC14/15, nur um auf nummer sicher zu gehen.

In der HW-Config hab ich für den FU das Modul PPO6 word consistent eingesetzt, im Angebot wäre aber auch PPO6 module consistent, was ist denn der Unterschied dazwischen?

Ich tipp mal :

Modul PPO6 word consistent = Wortweise konsistent

PPO6 module consistent = gesamte Länge des moduls (6 word) konsistent


wobei das "wortweise konsistent" wieder einem L DBW... T PAW...gleichen würde
 