das wusste ich nicht.
das mit dem bit 0 hab ich schon vermutet. :wink:

ich bin da von völlig falschen vorraussetzungen ausgegangen.

dann ergibt sich dieser teiler

32767 / 390 = 84.018

390 wenn 0v=0mm und 10v=390mm

jetzt wo die umrechnung stimmt, brauchst du wieder den versatz.
also so wie am anfang 'geplant'.

dann sollte das jetzt auch klappen

schwere geburt :roll:
 
Onkel Dagobert schrieb:
.....Wago, Beckhoff und andere verwenden den Bereich von 0..32761 bzw. -32767..32761 als Standard. Die "1" im Bit0 signalisiert Überlauf......

ich frage mich gerade ob man dann überhaupt den fc105 benutzen kann.

geht der fc105 vom siemensstandart (27648) aus?
 
Hallo zu später Stunde,

ich bin generell der Meinung, dass Bausteine aus den Converting Blocks nicht für neue Programme genutzt werden sollten. Ich glaube, diesen Ratschlag auch mal bei Siemens gelesen zu haben.

Ein eigener Normierungsbaustein mit Parametern für Obergrenze und Untergrenze, jeweils für Eingang und Ausgang ist doch nun wirklich kein Akt, oder?

Das Lesen der jeweiligen Handbücher bleibt dadurch jedoch nicht erspart. Gerade bei Analogbaugruppen sollte man immer erst nachlesen. Die Vielfalt ist gross!

Das Oli eine Wago-Baugruppe einsetzt, haben wir natürlich alle nicht wirklich gewusst.
So ein Schlingel aber auch :? :) :lol: .


Gruß, Onkel
 
Ok, Ok,
mein Fehler :oops:
Ich hätte euch vielleicht besser drauf hinweisen müssen, dass ich die Wago Module einsetze.
Hatte eigentlich gedacht, es reicht, wenn ich es jedes Mal drunter schreibe, in die Signatur :D. Dumm gelaufen.
Ich kann es leider momentan nicht testen, werde mich aber direkt Montag Morgen drangeben.
Vielen Dank euch allen, für die Mühe, die ihr euch gemacht habt.
Ich melde mich am Montag, obs hingehauen hat.
Das war echt ne Geburt :roll:
Gruß
Oli
 