Hallo Leute,
wir haben eine Anlage zur Druckerhöhung in einem
Heizkraftwerk gebaut, mit einer externen Steuerung, welche diesen
Umsetzer hat. Ich bekomme in einfach nicht am DP zu laufen.
Ich verwende wie immer den SFC14, 15.
Zwar erkenne ich ihn im Manager, aber es kommt zu keiner
Kommunikation. Kann da vielleicht ein CP helfen??
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät der Fa. HMS ??
Er soll von hause aus als Slave arbeiten und Baut automatisch
erkennen.

Wenn jemand helfen kann, jetzt schon Danke!

Grüsse Frank
 
Kann da vielleicht ein CP helfen??
Hallo Frank,

nein, Du brauchst kein extra CP.
SFC14, SFC15 sind schon Richtig.

Musst Du den Converter selber Programmieren, oder ist er schon Programmiert?
Sprich, hast Du die GSD Datei vom Converter im Hardwaremanager oder die GSD von der externen Steuerung?
(Beide Varianten wären möglich)

Falls Du den Converter erst noch Programmieren musst, kann ich Dir die Hotline von HMS empfehlen, super nett und hilfreich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anybus HMS

Hallo Paule,
muss den Converter angeblich nicht parametrieren. Jedoch erkenne ich ihn,
wenn ich über die DP- Schnittstelle online gehe, als Teilnehmer 77.
Die SFC's geben mir aber einen Fehler 326... aus. Wegen dem CP hatte
ich schon einmal das Problem mit einer Funkübertragung. Dieses
Anybusteil sollte sich doch wie ein "NORM-Slave" verhalten, oder ???
Im Augenblick bin ich etwas ratlos...

Aber Danke für Deine Hilfe,
Grüsse Frank
 
Hallo Paule,
muss den Converter angeblich nicht parametrieren.
Dann sollte die LED links unten grün leuchten.
Jedoch erkenne ich ihn,
wenn ich über die DP- Schnittstelle online gehe, als Teilnehmer 77.
Die Profibusadresse kannst Du einstellen: Dazu die Klappe unter den LED's öffnen.
Dieses
Anybusteil sollte sich doch wie ein "NORM-Slave" verhalten, oder ???
Genau, und deshalb musst Du auch in der Hardware die E/A's, die Du benötigst um mit der externen Steuerung zu Kommunizieren, in dem Norm-Slave anlegen.
Und genau diese Adressen sprichst Du dann mit der SFC14/15 an.
 