Hallo,

habe eine Drehzahl/ Stillstand überwachung realisiert aber bei hohen Geschwindigkeiten verschluckt die SPS einige Signale was widerum ein Problem ist.

SPS CPU 314C-2DP
-- Hat diese Steuerung schnelle eingänge??
-- Wenn ja welche sind das?
 
Hallo,

was anderes:

Bei "CPU" und "Stillstandsüberwachung" in einem Satz kriege ich immer ein komisches Gefühl :ROFLMAO: --> was soll denn das werden?



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche ich nur den Impuls eingang z.B. Kanal 2 DI+0.6?
Mich irretieren die restlichen Eingänge wie z.B. SpurB Richtung, HW-Tor..

Muss der Zähler auf endloss eingestellt werden?
 
Brauche ich nur den Impuls eingang z.B. Kanal 2 DI+0.6?
Mich irretieren die restlichen Eingänge wie z.B. SpurB Richtung, HW-Tor..

Muss der Zähler auf endloss eingestellt werden?
habe eine Drehzahl/ Stillstand überwachung realisiert aber bei hohen Geschwindigkeiten verschluckt die SPS einige Signale
Wie hast Du denn Deine Überwachung bis jetzt realisiert?
Eventuell reicht es ja, nur die Eingangs-Impulse im OB40 zu zählen und die restliche Auswertung zu lassen wie sie schon ist.

Wie hast Du die bisherige Überwachung realisiert?
Um wie viele Impulse/Sekunde von ... bis ... geht es denn? Wie kurz sind die Impulse?
Wie schnell muß Deine Überwachung reagieren?

Harald
 
Die Drehzahlüberwachung ist bis jetzt so realisiert:

- ein induktiver Sensor ist an einem DI angeschlossen
- mittels einem Zeitglied überwache ich ob die Impulse innerhalb der vorgegebenen Zeit ankommen (diese ist auf 600ms eingestellt dies ist ein minderst Wert)
- mit ankommenden Impulsen von Sensor wird die Zeit immer 0 zurückgesetzt.


Zweck:
Überwachung des Antriebs.
Steht der Antrieb obwohl er sich eigentlich drehen soltte wird die Maschine aus sicherheitsgründen in STOPP-Zustand versetzt um einen Crash zu vermeiden.
 