Hallo,

ich arbeite als Inbetriebnehmer und kenne mich daher nur wenig mit der Erstellung von Programmen und der Hardware aus. Hauptsächlich ändere ich Programmierungen. Derzeit bin ich in Saudi - Arabien, der Grund, warum ich heute arbeite!
In einem Projekt wurde die MPI - Adresse der SPS von 4 auf 35 geändert. Ich habe die Hardware übertragen an die Adresse 4. Während der Übertragung akzeptierte dann die SPS die neue Adresse 35. Dumm, dass bei mir an der Schnittstelle als höchste Teilnehmerzahl 31 voreingestellt war. Dadurch wurde das Übertragen unterbrochen. Nachdem ich die Schnittstelle auf 124 Teilnehmer eingestellt habe, kann ich die SPS jedoch nicht mehr erreichen. Ein Kollege hat sich mit seinem Laptop drangehängt und bei erreichbaren Teilnehmer gesehen, dass die Adresse 35 jetzt vorhanden ist, aber in Klammern steht dahinter "waiting". Wir haben dann versucht einfach ein anderes Projekt zu übertragen, aber eine Verbindung zur SPS läßt sich nicht mehr aufbauen.
Hat jemand eine Idee, wie ich wieder online komme?

Beste Grüße

Arno
 
Hallo,

Urlöschen der CPU über den Betriebsartenschalter schon versucht?

Ich meine im Kopf zu haben, daß die MPI-Adresse damit auch wieder auf Werkseinstellung gesetzt wird


MfG
 
Neue HW-Konfig mit MPI-Adresse <= 31 über die DP-Schnittstelle (X2) in die CPU laden.
Oder wenn ein IE-CP vorhanden ist, dann gehts auch über diesen.

Harald
 
Wenn die neue MPI-Adresse unbedingt größer 31 sein soll, dann muß in NetPro das Profil des MPI-Bus geändert werden:
MPI > Objekteigenschaften > Reiter: Netzeinstellungen > Höchste MPI-Adresse: 63 oder 126 wählen
Alles übersetzen und alle mit dem MPI-Bus verbundenen Stationen laden!

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank. Ich habe mir schon überlegt, da ich hier mehrer Maschinen habe, die Speicherkarte in eine andere SPS zu stecken, dort ein Programm mit einer kleineren Nummer zu speicher, die stehende SPS zu löschen und dann mittels der Karte neu hochlaufen zu lassen...mit dem NetPro ist ein super Tipp.